  1. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Hem şebeke topraklaması ve hem de inverter topraklamasına bağlamıştım ama nötrde enerji belirttiğim gibi buzdolabı ve kombi ayrı ayrı çalışmaya başlayınca belirdi. İnverter nötrünü şebeke toprağı ile birleştirince bu sorun ortadan kalktı ve kaçak akım rölelerini değiştirip test ettim şimdilik...
  2. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Kontrol kalemi ve sonra multimetre ile nötr toprak arası 40-60 volt ölçtüm.(Tesisata bağladıktan sonra) Tesisata bağlamadan önce nötrde kontrol kalemi yanmadı ve inverter nötr ile şebeke toprağı arası 1-4 sonuç aldım. Sigortaların hepsini indirdim ve inverterü açtım. inverter KAR’nin nötr...
  3. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Sayın kocamanusta ve arkaplan, öncelikle zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim, ben bu sıfırlama dediğiniz uygulamayı yapmadan önce inverter çıkışlarını bağladığımda nötrde faz olduğunu görüyordum ve kombi dışında bütün cihazlar çalışıyordu. Kombi nötr istiyordu. Burada hem fikiriz ama...
  4. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Bütün cihazlar bağlı iken temas ettirdim.İnverter nötr çıkışına kablo bağlayıp bu kabloyu resimdeki gibi kullanılmayan prizin toprak hattına bağladım.
  5. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Videoyu izledim ve yaptıklarını aynen yaptım. inverter devrede iken nötr ile toprağı temas ettirdim KAR hemen attı. Kaçırdığım bi nokta var mı? Güvenilir değil midir?
  6. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    KAR’ların yerlerini değiştirdim atma yapmadılar ve test düğmelerine bastım çalışıyor. Klima dahil bütün cihazlar çalışıyor. inverter çalışırken binanın toprağı dışında şebeke ile ne faz ne nötr bağlantısı var dolayısıyla inverterün nötr ile binanın topraklamasını birleştirince güvenlik açısından...
  7. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Harici bir kablo dediğiniz daire toprak hattı dışında bir topraklama yaparak mı? Belirttiğiniz KAR’lerinden birini bulursam deneyeceğim, teşekkür ederim yardımlarınız için.
  8. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Maalesef sıfırlamayı kaldırınca kombi çalışmadı ve bu haliyle kaçak akım test butonuna tıklayınca devreyi açtı.
  9. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Voltaj değerleri daha düşük çıkıyor. Sigortaları teker teker açarken kontrol kalemini nötre değdirdim. Mutfağın sigortasını kaldırdığımda nötrün yandığını gördüm, faz ile aynı gibi bir ışık. İnverter şebeke nötr gibi davranmıyor maalesef bu yüzden nötr topraklama işe yoluma devam etmek durumunda...
  10. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Evet fiyatları yüksek maalesef. Buzdolabının prizini değiştirince kaçak akım rölesinin atmaması biraz umutlandırdı ve gidip sıfırlamayı düzelttim. Belki de üçlüden dolayı bir akım yarattığından kombi etkileniyordu. Eğer bu da olmazsa şebeke tarafındaki kaçak akım rölesi ile inverter tarafındanki...
  11. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Kombinin çalışması için maalesef benim için tek çözüm nötr ile topraklamayı birleştirmek yalnız burada sıfırlama amacı değil gerçek nötr elde etmek için yapıyorum çünkü nötrde bir miktar faz oluyor. Bu yaptığım yöntem yanlış mıdır? Şebeke KAKS tarafı atmıyor yani bir sorun yok. Az önce buzdolabı...
  12. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Videoları daha önceden izlemiştim ve tek çözümü işletme topraklaması. Nötr ve topraklamayı birleştirdim ama dediğim gibi kaçak akım rölesi atıyor. Bu noktada takıldım.
  13. Off Grid sistemde kaçak akım sorunu

    Merhabalar değerli ustalar, 24 volt 3 kW solar inverter cihazını ev elektriğinde kullanmak için son adım olan sigorta paneli yapımının bitmesiyle evde kullanmaya başlamıştım. Maalesef sorunlarla karşılaştım. İnverterün çıkışlarını kaçak akım rölesinden geçirerek eve aktardığımda kombi dışında...
  14. İnverter otomatik bağlanması

    Mustafa bey, yardımlarınız için teşekkür ederim. Mekanik kilitten bahsetmiştiniz siz ve Sami bey, her kontaktör için aynı değil galiba?
  15. İnverter otomatik bağlanması

    Mustafa bey, unuttuğum bir konu var, kablo kalınlıkları nedir sizin devrelerin? Ben 3*2,5 normal Hes kablo kesitlerini kullandım devrede, ev şebekesinin kalın olan kabloları ile değiştirmem gerekli mi?
  16. İnverter otomatik bağlanması

    Sayın Mustafa bey, çok teşekkür ederim. Testini yaptım ve devreler çalışıyor. Daha sonra güç çıkışlarını yapacağım, tabi bu pano küçük daha büyük bir tane ve bir kaçak akım rölesi ekleyip montajını yapacağım. Yardımlarınız için çok sağolun.
  17. İnverter otomatik bağlanması

    Mustafa bey, çiziminizdeki şebeke faz ve nötr için ve diğer kaynaktan faz ve nötr için kontaktör altındaki T1 ve T3 ten giriş yapıp üst L1 ve L3 ten çıkış yapıp birleştiriyor muyuz? Yanlış mı anladım? Yani besleme bağlantısını çözemedim. Bu konularda tecrübem yok ve sizden öğrenmeye çalışıyorum.
  18. İnverter otomatik bağlanması

    Teşekkür ederim.
  19. İnverter otomatik bağlanması

    Merhabalar değerli ustalarım, uzun bir aradan sonra elimdeki malzemeler ile transfer panosu yapmaya başladım. Resimlerden anlaşılır diye umut eder ve yardımınıza başvurmak istiyorum. Bir kaç video izlediğimde mavi bir röle kullanıldığını görüyorum, bu röleyi bulamadım ve elimde 3 adet zaman...