Arama sonuçlarınız

  1. kompanzasyon arızası cevap

    evet panomuz sahilde bulunuyor tabiki bu yüzden de seyre çiktıgımızda problem yaşıyorum
  2. kompanzasyon arızası cevap

    anladım bunu düşürmek için tedaşa başvurudamı bulunmamız gerekiyor bu konudada yardımcı olursanız sevinirim ve arkadaşlar yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim
  3. kompanzasyon arızası cevap

    ben birinci kademedeki kondansatörü değiştirdim ve 1. kademeye 1 kvarlık taktım bide bole denicem bide 2 adet 2.5 kvarlık kondansatörüm arızalı diye degiştirdim bakalım sonuç ne olcak dün tedaşa gidip bizim kurulu gücümüzü ögrendim ve 50kw miş sizin indiktüf ve reaktif degerleriniz 15 ve 20 yi...
  4. kompanzasyon arızası cevap

    panomda 3 faz reaktif güç rolesi(50ma-5,5a) entes marka, ecs marka 3 adet akım trafosu 75/5a bizim çektiğimiz yükler genel olarak çamaşır makinesi, küçük bi kreyn, 3 veya 4 adet pleyt elektrikli 2500w gücünde bitanesi ve arada bir 2 tane fan motoru bide işte evde çalişan ortalama malzemeler buz...
  5. kompanzasyon arızası cevap

    açıklamalarınız için teşekkürler benim cos fi genelde kendini 1.00 a yarlıyo bunun bu degerde olması normalmi bide bizde çekilen yük sürekli degişiyor ben gemide çalişiyorum sahildeyken beslemeyi limanda sahil poanosundan alıyorum seyire çıktıgımızda degerlerde daha fazla artiş oluyo daha öncede...
  6. kompanzasyon arızası cevap

    selam benim kapasitif ve endiktif degerlerimde son bir haftadır bi artiş var oranlar 15,20 olması gerekirken benimkiler 19,25 civarlarında kontaktörlerle ilgili bi problem yok hepsi çekip bırakıyo bide panomda 2.5kva 3 adet , 5 kva bir adet 10kva 1 adet kondansatör var 3 kondansatörün herbir...