  1. Süper poze çıkmazı

    Selam arkadaşlar,Çalıştığım yurt dışı projesinde , asma tavan içinden geçirilecek kablo tavaları, soket klima, havalandırma kanalları , su ve yangın borularının hangi şekilde yerleştirileceği konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Zira merkezden sahada halletmemiz gerektiği söylendi :( Şimdiden...
  2. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    Anladim nacraseng. bu da tartışılabilir bir konu.. teşekkürler
  3. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    Sn. wipeoutx , inşaat başlamasına rağmen , hala elektrik pojesi yok elimde. Eskiden yapılmış birkaç proje ellerinde , fakat hiçbiri sağlıklı değil. Daha önce bina içinde olan trafolar dışarıya alınmış .yg hucreleri ,trafo ve panolar bodrum katta iken, bir akıllı çıkmış trafoyu dışarı almış. tüm...
  4. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    Sn. ademcelik, projenin kurulu gücü , yakalşık olarak 1700 kW . Bu hesap, binan yaz ayında klimaların tam kapasitede çalıştığı varsayılarak hesaplandı
  5. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    Sığınak dediğim aslında bodrum katı ve bahsettiğim panolar ve og kesiciler ,bodrumdaki enerji odasındalar. Sn. Emediyator ün yorumundan faz basına 5 adet 1x400 mm2 lık kablo yeterlı olacağını anlıyorum. zira kontroller 1x400 mm2 kablo kullanımınd ısrarcılar ve bu insanlara birşey izah etmek...
  6. Yeni projeci yardım ve önerilerinizi bekliyor

    Değerli öneriniz için çok teşekkür ederim. şüphesiz dikkate alacağım
  7. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    Fahri bey ve Akif beye yorumları için teşşekür ediyorum. Fahri beyin yaklaşımıyla ,aynı formüle göre 6 adet 1x400 mm2 kablo uygun görünüyor. Sizce de uygun mudur? İş imalta aşamasına geldigi zaman , bu kadar fazla ve " inatçı" malzemeyi işlemek mümkün olacak mıdır? Ayrıca, Akif beyin değindiği...
  8. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    Yalnız trafo merkezi dışarıda ve ana pano sığınakta. bu durumda kablodan başka bir çare gözükmüyor. Tabi bunun dışında bir öneriniz olursa tartışırız. teşekkürler
  9. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    Faz basina 3 adet 1x400 mm2 kablo en mantiklisi gibi gorunuyor. Sn. Ekrem.kolu beyin tespiti de cok dogru . Gerci kontrol muhendisleri trafo ve generator grubunu nereye yerlestireceklerine dahi karar veremedi ama sonucta bir sekilde sonuca baglanacak. Irak ta isler biraz farkli yuruyor ,Turkiye...
  10. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    Aslında 1500 kVA lık bir trafo daha var sisteme bağlı olan. Benim sormak istediğim ; 2000kVA lık trafo tam kapasitede iken düşünürsek , gerekli kablo kesiti ne olmalıdır? Aynı şey 1500kVA lık trafo için de geçerli .2 adet 1x400 mm2 işimi görür mü mesela? Birkaç hesap cetveli buldum ancak tam...
  11. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    projeye gelecek eklerle beraber yaklaşık 1700-1800 kW.
  12. 2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    Selam, 2000kVA trafodan yaklaşık 120 mt mesafedeki panoya kaçlık kablo çekmek gerekir acaba? Yardımcı olursanız sevinirim.
  13. Transfer Panosu Açık Şeması

    paylaşım için teşekkürler
  14. Transfer Panosu Açık Şeması

    Selam Arkadaşlar, Yurt dışında çalışıyorum (Irak ta ) çalıştığım projede 2 trafo (1500ve 2000 kVA lık) iki de generatör var(1000 ve 1500 kVA lık). Bir trafo ve generatör grubu aydınlatma, diğer grup chiller ve pompa grupları için. Bunların dışında 150 kVA lık başka bir generatör daha var ki bu...
  15. Tavada Giden Çıplak Topraklama İletkeninden Sorti Alınır mı?

    Çalıştığım proje Irak ta . Bu bölgede bağzı şeyler fazlasıyla iptidai. Bu yüzden çözümler mantık çerçevesindeyse genelde kabul görüyor. Yukarıdaki durum için ; İyi bir topraklamayla sıkıntı yaşamazsam bu çözüme gidebilirim. Birde aynı yöntemi , yine iyi bir topraklama ile İZOLELİ toprak...
  16. Tavada Giden Çıplak Topraklama İletkeninden Sorti Alınır mı?

    Selam arkadaşlar, Kablo tavasında çıplak topraklama iletkeninden (1x70 mm2 gibi) odalara sorti çekmek mantıklımıdır? Yoksa her bir devre için panodan ayrı toprak hattı mı çekmek gerekir? Teşekkürler şimdiden
  17. 1*400 mm2 kablo yapacağız acil yardım...

    Arkadaşlar, kontrollerle konuştum 22 tellı kablo konusunda . Muadili olabilecek ve piyasada rahatça bulabileceğim bir kablo önerebilirmisiniz. Tekrarlamak istiyorum : bu kabloyu ag-og hucreleri arasında kullanacagım. Şimdiden teşekkürler
  18. 1*400 mm2 kablo yapacağız acil yardım...

    Tamam . Bu konuda kontrol muhendisleriyle son bir toplantı daha yapacağım. Onun sonucunda bu kabloda ısrar ederlerse sizinle temasa geçerim cengizsan. İlgin için teşekkürler
  19. 1*400 mm2 kablo yapacağız acil yardım...

    2000 kVA lık trafonun alcak gerilim tarafından baraya bağlanacak olan kablonun kesiti bu şekilde belirtilmiş. inanın daha fazla bir bilgim yok. bu malzemeyi sipariş etmem gerekiyor . Ancak muadili bir kablo biliyorsanız , onunla ilgili yetkililerle konuşabilirim. Teşekkürler