  1. Og arızası

    Eyvallah Güncell
  2. Og arızası

    Şimdi hocam aynen düşünün santral üretimde herhangi bir problem yok dalgalanmadan dolayı giriş kesicisi açıyor ve bağlı bulınduğumuz fider kirli bara tabiri caizse sıklıkla hat açıyor yani besliyoruz trafo hücresinin sigortası patlıyor yenisini takıyoruz tekrar besliyoruz bu sefer 1 veya 2...
  3. Og arızası

    Son direkte santral tarafındaki
  4. Og arızası

    Nihai direkte
  5. Og arızası

    Evet yaklaşık olarak 500 metre havai hattan sonra köşk binası var o noktadan beslwniyoruz.Girişte parafudur var
  6. Og arızası

    Merhabalar bir hidroelektrik santralinde kesicili giriş hücresi devamında elektrik sayaçlarının olduğu hücre devamında iç ihtiyaç trafosunu besliyen sf 6 gazlı ayırıcı ve sigorta korumalı şimdi böyle bi sistemde hattaki dalgalanmalardan dolayı giriş kesici açtı ve beslidikten sonra trafo...
  7. Multimetre arızası

    Rica ederim birde nacizane tavsiyem Akım ölçümlerinde pensampermetre kullanmak yoksa aynı başına geldiği gibi durumlara maruz kalmamak için.Kolay gelsin.
  8. Multimetre arızası

    Yön önemli değil havyayla ısıtıp sök yenisini tak 220 v 0.5 amper işini görür
  9. Multimetre arızası

    Göründüğü kadarıyla sigorta atmış kararma var gibi görünüyor aynı amper değeeinde tak probun ucunda bi sıkıntı yok
  10. Heslerde ikazlama sistemi

    Sayın edremit cevabın için teşekkürler ama siz manyetik alanın oluşmasını anlatmışşsınız bir nebze benım merak ettiğim bu Dc de ne hikmet varda generatörün rotoruna uygulanıyor.Neden DC
  11. Heslerde ikazlama sistemi

    Öncelikler cümleten selamlar. Hidroelektrik santrallerde bilindiği üzere bir güç alabilmemiz için manyetik alana ihtiyaç vardır.bu manyetik alanın oluşabilmesi içinde generatörün bir DC ikaz sistemiyle ikazlanması gerekiyor basitce. Şimdi bu generatörün çıkışından gerilim almamız için neden DC...