Hocam sürücü hataya düşünce LED ler üstünde 1.8V görüyorum kablo lehimlemek dert değil yani bu değeri 24V a dönüştürmem gerekiyor ki PLC ye aktarabileyim
S7-1200 PLC ile TB6600 step motor sürücü devresinde sürücü de herhangi bir hata olduğunda ben bunu PLC den nasıl anlayabilirim veya bir LED bağlayıp hata olarak kullanıcıya nasıl aktarabilirim?
hocam PLC nin bağlantı şekline dikkat et NPN mi yoksa PNP mi ona göre devreyi kurun NPN PLC ile PNP devre kurumu yaparsanız bu hatayı verecektir diye biliyorum
İyi çalışmalar