  1. asenkron motor

    oncelıkle bu konuda gorus bıldıren ark. tskler arızayı buldum asıl neden motor degıl makınayı kuran fırmanın yaptıgı kural dısı bır degısıklık bunu belırtıgımızde maalesef diyerek gecıstırdıler. rezıstansın tek gırıs olup cıkısını (notru)makına dısklerının uzerınde tamamlanmasından...
  2. asenkron motor

    mrhb sef arkadasım.toprak hattı yerıne motora baglanan notr hattını sokup bosta ızole edıp yerıne toprak hattını verdım k.a.rolesı attı. onceden sıfırlama yanı toprak hattına notr baglıydı ve toprak hattı baglayıca sıgorta atıyordu bende sıfırlamayı kaldırdım motora toprak yerıne verılen notr...
  3. asenkron motor

    cvb ıcın sagol motorun ıcındekı toprak hattının dıs govdeye kacak yanı kısa devre gosterıyor bu durum olmaması gerekıyor degılmı motor topragına gıden hattı cıkardıgımda notr- toprak devresı kısa devre gostermıyor makına govdesınde notr baglıydı ve toprak hattını baglayınca K.A.Rolesı atıyordu...
  4. asenkron motor

    slm arkadaslar calıstıgım yerde paketleme makınasına ayıreten baglanan barkod maknası var ve statık enerjıye karsı duyarlı bu yuzden topraklanması lazım yalnız toprak hattı baglayınca KACAK AKIM ROLESI atıyor O.A ölçtugumde notr-toprak arası kısa devre gosterıyor motor httına notr verılmıs onu...
  5. DC motor çok ısınıyor

    bu sıteyı duzenleyen ve eslık eden tum arkadaslara tsk ederım gercekten faydalı bır sıte