  1. 380 ile 154 kv hat arasındaki farklar

    İletken sayısı da iletkenin kesitini arttırma ile ilgili. 154kV hatlar 477, 795, 1272 MCM gibi kesitlerde 800 Amperlere kadar yük taşırken (154 kV'da 1272'ler 200 MVA'nın üzerinde), 380 kV hatlar 2'li, 3'lü 954, 1272 MCM'lik iletkenlerle 2000 Amperlere kadar akım taşıyabilir (1500-2000 MVA)...
  2. 380 ile 154 kv hat arasındaki farklar

    tek iletken, çift-üç iletken ayrımı genellikle doğrudur, 154kV'lar genellikle "Genellikle" her fazda tek iletken vardır. Ama bu bazen değişebilir. 500kV işletme gerilimi ülkemizde yok, 380 kV hatlarda yerine göre 410-420kV işletme gerilimleri olabilmektedir, çalışma aralığı 340-420kV'tur.
  3. Bobinin kısaca görevini ve tanımını yaparmısınız.

    AC dalgalı akım olarak düşünebilirsin, bir sinüs dalgasıdır. Bu da; eğer 220V AC dersek, gerilim bir -220 olur, sonra düşer 0 olur, daha sonra 220V'a çıkar sonra yine 0,-220,0,220 diye devam eder. DC ise doğru akımdır, yani 5Vdc dersek hep 5 volt sabittir. En basit anlatımı bu olsa gerek.