  1. 450 kw motor sürücüsü

    bu motorun kompanzasyonu da sonradan sorun olabilir ABB ACS 800 serisinin low harmonic tip drive larını öneririm..zira kendi projemde 1700 kw 690 voltluk bir sürücüyü bu şekilde seçtim.. böylelikle aktif filtre veya motora ayrıca kompanzasyon panosu yatırımı da yapmamış oluyorum..motor için de...
  2. Harmonik Filtreli Kompanzasyon

    Trafo gücünüz nedir? 1000 kva trafo da 110 kw lık 2 adet dc motor için aktif filtreye gerek olduğunu sanmıyorum..kompanzasyonunuz sağlıklı çalışıyor mu? yapılan ölçümlerde ag baranızdaki gerilim distorsiyonu nedir? (%thd Volt) bu değer %5 in altında olmalı sanırım.. sizin verdiğiniz değerlere...