Arama sonuçlarınız

  1. snmp adaptör hakkında

    SNMP ile uzaktan takip edebilirsin. Alarm, kesinti, akü seviyesinin azalması vs gibi durumlarda mail attırabilirsin. Tarayıcı üzerinden ip girerek veya SNMP üreticisinin yardımcı programları üzerinden görüntüleyebilirsin. Şuanki fiyatlarını bilmiyorum fakat yıl başında 100 dolar civarındaydı...
  2. snmp adaptör hakkında

    İki markada da SNMP ile haberleşme mevcut. Tam olarak ne öğrenmek istediğinizi sorarsanız yardımcı olayım.
  3. UPS şirketlerinde çalışma

    1- Rahattır, çünkü üretmek yerine kopyalarlar genelde. 2- Maaş ve rahatlıktan dolayı kolay kolay olmaz. Patronlar rakip firmaya geçmemesi için argecileri el üstünde tutarlar. 3- Haftalık 45 saat, fazla mesaiye kalman için baskı olur. 4- Yabancı dil, güç elektroniği, ssh deneyimi vs değişir...
  4. Teknoloji Fakülteleri (MTOK) Yalanları!!!

    Dağa taşa üniversite açıldı. Bu üniversitelerdeki eğitim kalitesi ne seviyede sallayan yok. Güç hesabı bilmeyen mühendiste gördüm, abi faz ne diyen teknisyen de gördüm. Eğitim işi artık sadece kişisel çabaya kaldı. eem, elektrik, elektronik bölümleri her sene 3 bin mezun veriyor. Bu kadar adama...
  5. UPS alanında mühendis olarak çalışma

    Diğer konudan cevap yazmıştım sana; Yerli firmalarda maaşlar ortalama diğer firmalarla aynıdır heralde. Yeni mezun arkadaşlar 2000 TL civarında başlıyorlar genelde. Çalışma koşulları standart, çok iş az sosyal olanak. Mesleki tatmin pek olmaz kendi işin dışında birçok işle uğraşmak zorunda...
  6. Sizce hangi sektör

    Ilk işim servis mühendisliğiydi. Gezmediğim yer kalmadı. Ama o dönemden edindiğim tecrübelerimin meyvelerini sonradan yedim (maaş+mevki). Enerji işinde çalışan adam elektrikten korkmamalı tabi güvenlik önlemlerini de elden bırakmamalı. Eğer problemlerini aşamayacağını düşünüyorsan satış, proje...
  7. Dinamik UPS - jeneratörsüz kullanım

    Statik ups varsa bu sorunu yaşamamanız gerekiyor. Eğer yaşıyorsanız upste sorun var demektir.
  8. DUPS çalışır durumdayken manuel bypass ile bypasslamak

    Yeni nesil upslerde bunun için yazılımsal koruma oluyor. Manuel bypassı açtığınızda ups kendini bypassa atıyor. Üreticiye sorun bu koruma var mı diye.
  9. yeni ups almak isteyenlere öneri

    Çok haklısınız. UPS kaleminde ups kadar fiyat çıkaran diğer malzeme aküler. Eğer sistemde jeneratör varsa 10 dk üzeri yedekleme süresi israf olacaktır. Çünkü aküleri en fazla 2 dk kullanacaksınız jeneratör sayesinde.
  10. yeni ups almak isteyenlere öneri

    1- Haklısınız 2-SNMP için ilave modül gerektiriyor. 3-İlave modül gerektiriyor (GSM modem), gereksiz bence zira günümüzde çoğu kişinin telefonunda interneti var snmp almışsa oradan bağlanıp kontrol edebilir, uyarılar maille gelceği için oradan kontrol edebilir. 4-Bakımlar önemli, bakıma ilave...
  11. UPS şirketlerinde çalışma

    Yerli firmalarda maaşlar ortalama diğer firmalarla aynıdır heralde. Yeni mezun arkadaşlar 2000 TL civarında başlıyorlar genelde. Çalışma koşulları standart, çok iş az sosyal olanak. Mesleki tatmin pek olmaz kendi işin dışında birçok işle uğraşmak zorunda kalırsın bir süre sonra boğucu olmaya...
  12. Çevre dostu gelişmiş giriş özellikli UPS'lerhakkındaki makalem

    Hocam bahsettiğiniz cihazlarda doğrultucu ve evirici 2L mi yoksa 3L mi?
  13. En kaliteli sanayi tipi Türk ups-voltaj regulatörü markası nedir

    Bir Türk UPS şirketinde çalıştığım için tek isim vermiyeyim. Enel, Tescom ve Inform marka UPSlere ve regülatörlere bakabilirsiniz. Bunlar Türkiyedeki iyi ilk 3 UPS firmasıdır
  14. UPS AKÜ YARDIM .

    Jel aküler VRLA akülerin bir tipidir. Derin deşarja uygun uzun ömürlü akülerdir. Genellikle UPSlerde çok kullanılmazlar çünkü UPSlerde aküler derin deşarjla kullanılmaz, maksimum %20 deşarjla kullanılırlar. Uzun ömür ve yüksek performans istiyorsanız illaki, AGM akü kullanabilirsiniz. AGM...
  15. UPS ve enerji tasarrufu hk.

    100 kVA UPSte offline seçeneği olacağını zannetmiyorum. Eco mode özelliği varsa UPSlerinizin eco mode da çalıştırabilirsiniz böylece enerji tüketimi düşecektir.
  16. UPS'ler Hakkında Genel Bilgi

    UPSin şarj kapasitesi yetmezse akülerin şarj olma süresi uzar. Eğer UPSin akü şarj limitlemesi yoksa arızaya sebep olabilir. UPSinizin teknik servisini arayıp maksimum şarj akımını öğrenebilirsiniz.
  17. UPS AKÜ YARDIM .

    Cihaz çıkış pf 0,8, evirici verimi %94, 60 akü ve katları kabul edersek 180 adet 80Ah 20-22 dk götürecektir.
  18. UPS'lerde Kullanılacak Akülerin Standardı

    Eurobat bir standart değildir. Akü üreticilerinin kurduğu bir dernektir. Akü üreticileri eurobatın belirli maddelerine uyduğunu sadece deklare eder. Eurobat gidip akü üreticilerini denetlemez veya aküler deklare edilen bilgilere uyuyormu diye test etmez. TSE belgesi isteyebilirsiniz fakat en...
  19. Ani Voltaj Düşmesi ?

    Şebekedeki oynama regülatörün toleransı dışına çıkıyorsa regülatör gerilimi 100V'lara düşüyor olabilir. sayın delta20, Trafolu UPS'in kayıplarından dolayı nasıl küçük bir yansıma olacak faturaya anlamadım. Sadece klimayı beslese 18000 btu klima 5,2 kw yapar. En iyi ihtimalle trafolu UPS verimi...
  20. kgk akü bağlantısı hakkında yardım

    63 adet akü olduğuna eminmisiniz? Çift sayı olması gerek. UPS modelini yazsan daha yardımcı olunabilir.