Arama sonuçlarınız

  1. Patlamış Gazlı Kesici Fotoğrafları

    bana göre bizim sistemdeki en sağlam kesici kutbu galmek kesinlikle patladığını görmedik.onun dışında elimsan,merlin gerin,demitaş hepsini gördük.galmek lerdede şöle 2 sorun var birincisi açma ve kapama bobinlerinin zayıf olup daha çabuk yanması vede kesiciyi manuel açarken Iden 0ra 0dan Iye...
  2. toroid akım trafoları ile koruma rolelerini çalıştırma

    karşılaşdığımız duruma göre yorum yapmak gerekirse bizim başımıza gelen olay müteahitin sağlıklı başlık yapmaması idi servis kapasitif gerilim indikatörlerinden bahsetti ama sorun başlıkda çıkmışdı.troidal olayına gelince üzerinden akım geçmediği mv cinsinden çalışdığı için tavsiye ederim henüz...
  3. En İyi Modüler Hücre Markası Hangisidir?

    bizim sistemde elko'dan yana hiç sorunumuz olmadı ulusoyda yük ayırıcısı patladı birkaç kez ama genelde iyi bir hücre scheinder ise kırk yılda bi sorun yaratıyor ama teknik servis şirket politikası olarak diyeyim burnundan kıl aldırmıyor hücre parası gibi yük ayırıcısı ücreti istiyor :)
  4. O.G. Sistemde Röle Koordinasyonu?

    aynı sorunu bizde yaşadık.teiaşda misal A fideri açarken aynı trafodan beslenen B fiderindeki alakasız bir trafodaki çıkış açıyordu aynı MC serisi röle vardı.arıza kaydına bakarakdan geçen arıza akımının toprak ayarından 2 A daha yüksek olduğunu görünce toprak ayarını 4 A kadar yükselttik sorun...
  5. Hermatik Trafo

    arkadaşım yanlış görmediysem delta marka bucholz röle var vede yanılmıyorsam 350-400 tl civarında şu an.eğer yağ kaçırırsa siyah top aşağı düşer vede ilk alarm gelir sonrasıda bucholz açma gelicektir.arada kontrol edersen sızıntıyı görürsün.servisi çağırırsın gelirler az yağ boşaltıp bucholzu...