  1. Jeneratör kontaktörü açınca KAR atıyor

    Sorunu çözdüm. Sorun şebeke ve jeneratörü ortak nötr kullanarak bağlamış olmam. Lakin neden böyle yaptım? Hattı çeken "meslek erbabı" sağolsun jeneratör nötr hattını mavi yerine sarı/yeşil nya kablo ile çekmiş. Bu kabloyu jeneratör nötr olarak kontaktore bağlayınca sorun çözüldü. Kontaktoru...
  2. Jeneratör kontaktörü açınca KAR atıyor

    Merhaba, nasıl ulaşabilirim? Forumda jeneratör ortak nötr içerikli bir konuda şebeke tarafında nötr ve fazın KAR ile korunduğu tesisatlarda 4 kontaklı röle kullanılması gerektiğini ve jeneratör nötrünün şebekeden ayrılması gerektiğini okudum. Aksi durumda kaçak akım rölesi atabilir yazıyordu...
  3. Jeneratör kontaktörü açınca KAR atıyor

    Size mesleğinizde başarılar diliyorum. Mesleği bir polemiğe dönüştürmek niyetinde değilim. Fikrini paylaşacak arkadaşlara da teşekkür ediyorum.
  4. Jeneratör kontaktörü açınca KAR atıyor

    Gerçekten çok düşündünüz mü bu yanıt için (?) Niyetiniz nedir İki farklı elektrikçi çağırdım, biri beni aşar gibisinden konuşup gitti. Diğeri de kontaktor bozuk olabilir elimde yok diyip gitti. Kontaktoru yerinden söküp a1 a2 ye voltaj bile vermeden bu yorumu yaptı.
  5. Jeneratör kontaktörü açınca KAR atıyor

    Merhaba, şöyle bir problem yaşıyorum, fikir verip destek olabilirseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Siteden eve gelen ve bir prizi besleyen jeneratör hattı var. Jeneratörün fazı 16A sigortalı ve hat belli. Ancak dağıtım kutusunda jeneratörden gelen ayrı bir nötr hattı bulamadım...