Arama sonuçlarınız

  1. OG hattından kapasitif ceza yardım lütfen

    Arkadaşlar hepinize teşekkürler verdiğiniz değerli cevaplarınız için. Artık 16 Kvar'lık şönt reaktörün siparişini vereyim. Umarım sorun çözülür artık. Bu arada m-usta-fa arkadaşım Elektrik özelleşti bizim bölgede. Halk dilinde Tedaş diyorum. Ödediğimiz cezalar patronları zengin edecek yani :)...
  2. OG hattından kapasitif ceza yardım lütfen

    evet şönt reaktör alçak gerilim ile beslenecek. Elektrik gidiş yönündeki ekipmanlar dizilimi 1)Elektrik sayacı 2) 7 km'lik hat 3) trafo 4) kompanzasyon panosu ve dağıtım panoları. Şönt reaktörü dağıtım panosu ve kompanzasyon panosunun gerisinde olan trafo odasındaki trafonun sekonderine...
  3. OG hattından kapasitif ceza yardım lütfen

    Merhaba arkadaşlar. Bir kamu kuruluşu olan işyerimizde Tedaş'tan özel tahsisli OG Swallow tipi Havai enerji iletim hattımız mevcuttur. Elektrik sayacımız işyerinden 7 km uzakta yani Tedaş'tan teslim aldığımız noktada. Bu 7 km'lik mesafedeki kapasitif yüklenmeden dolayı kapasitiften ceza...
  4. 1.8.0 3.8.0 ve 5.8.0 Birimleri

    Öncelikle cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar. bizim endeksleri yazayım mesela aktif= 1211,793 endüktif 103,054 kapasitif 179,009 Yani evet aktifin birimi kw, end ve kapsitif değerler ise kvar.Diğer ay aktif endeks 1250,793 olsa 39 kwatt mı tüketim var yoksa 39000 kwatt mi?
  5. 1.8.0 3.8.0 ve 5.8.0 Birimleri

    Arkadaşlar merhaba. Üç fazlı sayaçtaki bu 1.8.0 3.8.0 5.8.0 (aktif endüktif ve kapasitif) değerlerin birimi nedir?Bizim işyerine 41 birim aktif güce herşey dahil 17000 tl fatura geldiğini de göz önünde bulundurursak???