  1. Asenkron Motorlarda Güç Hız İlişkisi

    Sertlans, Motorlara nasıl yolvereceğini ve şebekenin voltaj ve frekansını bildirirsen yardımcı olabiliriz
  2. Asenkron Motorlarda Güç Hız İlişkisi

    Arkadaşlar 87 Hz uygulaması diye birşey duydunuz mu? Bu uygulamayı incelerseniz bir çok soruya cevap bulabilirsiniz. Kısaca Açıklayacak Olursak: 50Hz de 230/400V olan bir motoru 230V olarak Üçgen Bağladığınızda 50Hz de 230V uygularsanız nominal akımında Nominal Gücünü alırsınız. Şebekeniz...
  3. Bir Asenkron Motorun hem hızını, hemde gücünü aynı anda arttırabilirmiyiz?

    220/380 V bir motoru üçgen bağlarsak 50 Hz de 220V verip nominal gücünü elde ederiz. Mevcut 380V şebekede v/f oranını bozmadan Voltajı 380V a frkansı da 87Hz çıkarabiliriz ve motorumuz nominal gücünün 1,73 katına çıkarmış oluruz. Motorun momenti ve çektiği akım sabit kalır, devir güçle aynı...
  4. 75 KW mot.yıldız da 380V üçgende 220V Bunu nasıl yıldız üçgen çalıştırabilirim

    bu motoru 380V şebekede 87 Hz de üçgen bağlı çalıştırabilirsin, aynı akımı çeker üstelik 130 kW motorun olur. Ancak 50 Hz olarak 380V üçgen bağlama sakın.
  5. 160kw lık motorun kalkışında sorun var

    20 saniye cok fazla. Bu motor 10 saniyede kalkamıyorsa, yükünü azaltmak zorundasın. Soft starterin kalkış akımı kapasitesini sonuna kadar kullan. Akım sınırlaması yapma. Aksi taktirde motor devriliyor. Yani motora mumkun olan en kısa surede mumkun olan en yuksek akımı cekmesine izin vererek kaldır.
  6. Kontaktörün a1 a2 uçlarına neden kondansatör bağlanıyor?

    Kontaktörler için üretici firmaları RC elemanları da satmaktadır. Bunlardan alıp kontaktör üzerine takmanı öneririm. Biz ABB kontaktör kullanıyoruz ve bu RC elemanlarını da standart olarak koyuyoruz. kontaktör üzerinde yuvası var oraya takılıyor. ABB nin AF serisi kontaktörlerinde is bu filtre...