  1. ceza iptali için ne yapabiliriz

    arkadaşlar biz yaklaşık 10000 tl cezaya girmiştik sene 2006 ve iptal ettiremedik daha sonra bizim fabrikanın sorumlu mühendisini aradık tedaş tan ilgilibirimleri aradı yönetmelikteki bir acık kuraldan dolayı cezayı 1 defaya mahsus af ettirdi biz bir sene sonra tekrar cezaya girdik 16000 tl paşa...
  2. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    SAYIN ADİL ADİL çözüm öneriniz tabiki uygulana bilir hemde sayaç ölçümü ve reaktif güç kontrol rolesinin referansı orta gerilim den alan işletmelerde uygulana bilir yanlız benim sayacım orta gerilim de ama reaktif güç kontrol rolemin referansı ag tarafında dolayısı ile ben trafonun sabit...
  3. Hiçbir Ayar Gerektirmeden Doğru Kompanzasyon Yapan Röle

    tugrul bey evet ben de izmirde idim odönemde sekreterinizle birkaç defa görüştüm ama izmirde bulunma sebebim malumunuz konpanzasyon sorunu idi oradaki şirketimizin sekreterinize bu durumu bildirmeme ragmen sizin bana dönmemeniz işin açıkcası kafamda bazı şüpehelere yol açmıştı ama artık ben...
  4. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    KARDEŞİM ADİL ADİL mesajını geçte olsun gördüm dedigin gibi benim konyadaki şirkette bu problemlerim bitecekgibi gözükmüyor diger şirketlerimizin çözümü birnebze kolay oldu onları halledipte esas işyerimin problemini çözememk beni deli ediyor konuya gelince ... 1. olarak demişsinizki +Q -Q...
  5. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    estagfurullah sayın genç arkadaş nedemek bizne hatalar yapıyoruz bu zizinkide birşeymi selamlar
  6. Her derde deva röle

    sonra off konumundan cıkarsak on yapsak ne oluyor kademeyi gene ihtiyaç duyunca almazmı
  7. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    genç arkadaş haklısınız ben sayaçtan okumadan tahmini bir hesap yaptım eger sizin dediginiz gibi ise 3,75 * 30 dersek =116 tl yapıyor cezadan daha iyi demektir buda ama şu 2160 rakamını anlayamadım bu nedir,,
  8. Hiçbir Ayar Gerektirmeden Doğru Kompanzasyon Yapan Röle

    ben alrondan sadece bilgi sormak için aradım teknik bir arkadaşın bana yardım etmesini istedim beni teknik konuda aydınlatıp role markasındaki entes fikrimden vazgeçmelimiyim fiyatı nekadar kim gelecek fabrikadaki mevcut sistemi kim kontrol edecek diye sorular sormak istedim ama sayın alron...
  9. Her derde deva röle

    genc arkadaş entese iki fazlı kondansatör baglanamaz derken neyi kasttettiniz ben bagladım da belki hatalı baglamış olabilirim şuan çalışmıyor kapalı ama genede bilgi verirseniz sevinirim
  10. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    SAYIN MONER69 bu kadranlar beni deli ediyor kadranı yanlızca aktif yönde hiç yakalayamadım bukadarda hasas olunurmu ayrıca gençarkadaş a da teşekkür ederim sorunumu gayet iyi anlamış 1000 kva trafoya 0,1 kvar kondansatör etki edermi demeyin inanaın etki ediyor ben dediginizi yaptım kafayı...
  11. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    sayın analizör 1600/5 akım trafosu reaktif güçkontrol rolesinin benim sayacım O,G, DE REAKTİF KONTROLROLEMİN REFERANSI 1600/5 akımtrafosundan geliyor bu durumun O,G ile uzaktan yakından alakası yok o akımtrafosu AG TARAFINDA burayakadar herşey tamam . geçtik OG bölümüne AG TARAFININ TRAFO hariç...
  12. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    bekirbey kardeşim okudugum amper degerleri şayaçtan görüyorum şayçtan sonra trafo var ölçü aletim sayaç yani dedigin kvarlarda yapsam indüktif uçaçak bir öncekimesajı okursanız sevinirim
  13. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    yaptım zaten sayın analizör 3 fazlı entes role bile aldım yukardaa dedim gibi lokal konpanzizasyon yaptım 150 /5 akım trafoları falan kullandım onda sorun yok role üzerine düşeni yapıyor zaten esas mesele trafonun sabit kondansatörü onu birtürlü ayarlayamadım trafodan sonra konpak şalteri...
  14. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    SAYIN ANALİZÖR HAYIR ben konpanzizasyonu kapattım zaten ayrıca 1 adet tmş ile aydınlatmalara lokal konpanzizasyon bile yaptım onuda geçtik benim sabit kondansatörüm konpak şalterin hemen çıkışında yani O.G. DEN SONRA TRAFO SONRA KONPAKŞALTER VE SABİT KONDANSATÖR hiçbir akımtırafosu yok sabitten...
  15. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    SAYIN FAHRİYETİŞ BEY trafonun boştaki akımı etiket üzerinde yazdıgına göre %2,14 trafo 1000 kva baglanması gereken kvar 21,5 kvar ama ozamanda kapastif deligibi gidiyor ayrıca 16 kvar degil 13,5 kvarda bile kapastif dönüyor... trafonun uzaklıgı sayaca yaklaşık 6 metre dediginiz 1,8,0...
  16. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    sayın arkadaşlar ölcü gurubum O G de ve akımlar farklı oldugu için birtürlü tutturamıyorum yukarda sayaçtann aldıgım akım bilgilerini bu yüzden yazdım yani sabşt gurubun hepsi aynı iken mesela 15 kvar iken hem kapastif hem indiktüf dönmek te trafoda yük yok ben sabit gurubu 14,5 kvar yaptıgımda...
  17. köhler sayaçtan konpanze yapılırmı

    merhaba arkadaşlar gene ilginç bir sorum olacak benimsayacım köhler marka ve bildiginiz üzere konpanzizasyon sorunum devam etmekte ham kapastif hem indüktif dönmekte trafom 1000 kva ve güç kontrol rolem entes üç fazlı ama referans a g tarafından alıyor fabrika çalışmıyor bende lokal...
  18. 1600/5 akım trafosu ölçüm yapabilirmi

    hah arkadaşlar işte aradıgım cevaplar bende öyle oldugunu düşünüyordum fakat birtürlü emin olamamıştım teşekkür ederim herkeze ayrıca sayın asay bende bugüne kadar 500 kv dadil ve üzeri hücreden ölçüm yapıldıgını görmedim de bu konu buyüzden bukadar uzamıştır zaten anlaşamadıgımız nokta işte...
  19. 1600/5 akım trafosu ölçüm yapabilirmi

    şimdi arkadaşlar tabiki benim sayacım o,g, tarafında tabiki trafodan önce yanlız benim anlatamadıgım konu şu galiba bu tarafonun güç kaybını sayaç yazıyor degilmii evet peki bizim konpanzasyon reaktif rolemiz bunu göremiyor degilmi evet benim sorum burda başlıyor işte reaktif rolenin akım...