  1. lamparisca

    Trafo Bakımı Nasıl Yapılır?

    Arkadaşlar konu açılalı çok olmuş ama bu konuda tecrübeli biri olarak şunu belirtmeliyim bakım işleminde 20 ye yakın sayılabilecek madde var kontrol edilmesi gereken... 1- bence mutlaka imalat yapan yada anlayan birileriyle görüşün çünkü tecrübe çok önemlidir, normal bakımcı arkadasların...
  2. lamparisca

    Trafo buşinglerinin arasına giren kuş ve istenmeyen son, buşing değişimi

    Bu tarz problemler için en kesin çözüm kablo kutusudur ki aslında tedaş MYD standartlarına her trafoda olması gereken birşeydir... Bir diğer çözüm ise trafonun YG tarafının plug-in (Fişli ) girişli olması ve 36 kv Pipo başlık da denilen plug in başlıklarla giriş yapılmasıdır. Ag tarafının ise...
  3. lamparisca

    Trafo buşinglerinin arasına giren kuş ve istenmeyen son, buşing değişimi

    Trafonun bağlantı grubu DYN dir. Üçgen Yıldız aksi taktirde bucholz rölesi bulunmazdı..
  4. lamparisca

    Trafo İmalat Fabrika Gezisi

    Bu zaten her trafoda böyle diye bir şey yok ama ülkemiz enerji nakil hatlarında dağıtım trafosu olarak kullandıklarımız da nötrü sadece seconder de kullanıyoruz primerde nötr ihtiyacımız yok dolayısıyla primeri üçgen (nötr noktası yok) sekonderi yıldız (nötr çıkışlı).... Bir de imalat...
  5. lamparisca

    Ark boynuzları trafoyu nasıl korur anlatırmısınız...

    Bu örnek 36kV og trafoları için geçerlidir. En basitinden ark boynuzlarının baglı bulundugu izalatörler 36 kV gerilimlerde kullanılır. Ark boynuzlarının ayarlandığu uzaklık asağı yukarı 2 cm kadardır. trafoya gelen gerilim 36000 V u geçtiğinde ark boynuzları arasındaki mesafeden akım atlama...
Geri