  1. baba80_

    Trafonun Yıldız Noktası İle Koruma Topraklaması Arasında Direnç?

    nötr barası trafo altı panolarda fındık izolatör ile pano gövdesinden ayrılırken topraklama barası direk pano gövdesine bir izalatör olmaksızın montaj edilir eğer nötr bara fındık izalatörleriniz kırılmış ise pano gövdesine ve toprak barasına kısa devre ölçmüş olabilirsiniz.
  2. baba80_

    EFAP: Elektrik Faturası Analiz Programı

    malesef 29 gün sonraki değeri elektrik fatura analizi kısmındaki ilgili tarihin karşısına girdiğim zaman dediğiniz işlemi program algılamıyor fakat benim excell sürümüm excell xp belki bundan kaynaklanıyordur.
  3. baba80_

    EFAP: Elektrik Faturası Analiz Programı

    programa son okuma tarihi değerini giremiyorum.
  4. baba80_

    HES

    Generatör çıkış gerilimleri 13,8 veya 6,3 kV tur. Daha sonra bu gerilim değeri çıkış trafoları ile 154kV yada 380kV a yükseltilir.
  5. baba80_

    OG Analiz-Kayıt Bilgi Cihazı

    EÜAŞ kayıt için honeywell firmasının kayıt cihazlarını 1 yıl önce tüm santrallerine taktırmıştı.
  6. baba80_

    500 kva jeneratör yandı sebebi nedir?

    TMŞ kısa devre kesme kapasitesini 25 VEYA 35 kA olarak seçmek yerinde olur çünkü kısa devre jeneratöre çok yakın bir yerde (jeneratör sargılarında) olduğu için kısa devre akımı ve gücü (arada başka empedans oluşturacak eleman yok kablo, bara vs...) daha yüksek olacaktır.
  7. baba80_

    500 kva jeneratör yandı sebebi nedir?

    sanırım alternatör sargılarında bir kısa devre meydana gelmiş, ilgili kısa devre tmş kontaklarını yapıştırıp (oldukça büyük bir değerde olduğundan kesiçi şalter açamamış) sargılar yanana kadar devam etmiş olabilir.
  8. baba80_

    tesislerde yük alma ve atma hakkında bir soru

    rezüdiel gerilimden kasıt fark gerilimidir. buradaki kullanımı ise faz nötr arası gerilimdir (220V) bnu değerin %30 u da (66V) olur yani ilgili baradaki gerilim 220-66=154V ta düştüğü anda jeneratör devreye girer demektir. Açıkçası jeneratör sadece şebeke kesintisinde değil şebekede olası bir...
  9. baba80_

    Açıkta Toprak Olmayan Tesiste Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

    Sigortalar hayat koruma amaçlı olmayıp sadece tesisin kısa devre ve aşırı akıma karşı korunmasına yönelik çalışan cihazlardır. Geçmiş zamanlarda kaçak akım röleleri olmadığı için ise ayrıca can koruma amaçlı olarakta çalışmaları gerekliliğinden yani 50V dokunma geriliminde hızlı bir açma...
  10. baba80_

    Parafudr-Paratoner-İşletme-Koruma Topraklaması

    paratoner topraklaması ve temel topraklaması arası mesafenin 20 metre yada trafo dağıtım panosunun koruma topraklaması ile nötr (işletme topraklaması) arasının 20 metre mesafede yapılması gerekliliği, olası bir hata akımının (yıldırım düşmesi, kısa devre vs...) topraklama tesisatından toprağa...
  11. baba80_

    Kombinasyon prizi

    İlgili kombinasyon kutusunu şantiye panosu yada küçük bir atölyede kullanıcağını düşünüyorum. Bu halde makinaların kaçak reaktansları göz önünde tutulursa kaçak akım rölesinin çokta elverişli olacağını düşünmüyorum.
  12. baba80_

    En İyi Modüler Hücre Markası Hangisidir?

    schneider bence
  13. baba80_

    Sigorta ve swallow

    öter güzel kardeşim denenmiştir, onaylanmıştır.
  14. baba80_

    faz uyuşmazlığı neden olur...

    faz uyuşmazlığı rölesi paralele girme şartlarının sağlanmaması durumunda paralele girerek kesiciyi kapatmanı engeller. *güç trafolarının paralel çalıştırılması 1-primer ve sekonder gerilimleri eşit olmalı 2-güçleri eşit veya < 3:1 oranı olmalı 3-bağlantı grupları aynı olmalı 4-kısa devre...
  15. baba80_

    Sigorta ve swallow

    hat başından seksiyoneri aç hatta çık multimetreyi buzzera al ayrıca hat sonundan trafoyuda tellerden ayır. telleri çifter çifter kontrol et eğer iki faz arası ötüyorsa o iki tel temas ediyordur. Birde çıktığın direkle telleri tek tek buzzerla kontrol et ötüyorsa tellerden biri bir direğe temas...
  16. baba80_

    Sigorta ve swallow

    kırık izalatörün olabilir. hattın direklerini tek tek gezip (üstlerine çıkarak) izalatörleri incele derim.
  17. baba80_

    Kesici arıza

    1 nolu kesicinin akım trafosu sekonderinden ölçüm yap. bara koruma rölenin ayarlarından eminsen ve 1 nolu kesicinin başka bir yardımcı röleyi çektirerek açma yaptırmadığından da emin olman gerekli (başıma geldi).
  18. baba80_

    Yıldız noktası topraklama

    trafoların yıldız noktalarının direnç üzerinden topraklanması oluşacak olan arıza akımının sınırlandırılması ile alakalıdır.
  19. baba80_

    flatör

    arazi engebeli değilse telsiz frekansı kullanımı yolu ile şamandra çözümleri mevcuttur. Kolay gelsin...
  20. baba80_

    Nötr-Toprak Arası Gerilim

    yükle birlikte nötr toprak geriliminin artması sistemdeki yüklerin fazlara tam olarak dağıtılmamasından kaynaklanmakta olabilir çünkü dengesiz yüklerdeki dengesiz akım nötr hattından trafonun yıldızına döner ve topraklanır yani bu dönüşünte akım, nötr hattını kullanır. nötrün iyi topraklanmamış...