Arama sonuçlarınız

  1. kesit

    omik,endüktif,kapasitif yükleri karıştıranlar var daha. karıştıran arkadaşlara söylüyorum omik yüklerde cos q olayı yoktur ve cos q=1 dir. endüktif ve kapasitif yüklere gelince makinanın durumuna göre değişir cos q değeri.0,50 ile 0,99 arasında. arkadaşın sorusun gelince kesit ve sigorta...
  2. Kompanzasyon hakkında bir soru

    canım arkadaşım sen kompanzasyonu yap ama akım seçiminde yani şalter seçiminde kompanzasyon sistemi yokmuş gibi hareket et.kompanzasyon olan tesislerde çekilen akım düşer doğrudur ama sen tolerans ve kompanzasyonun devre dışı kaldığı duumlarıda göz önünde bulundurarak cos fi 1 i kullan. kolay...
  3. Oranlar Tersine döndü

    canım arkadaşım senin monofaz yükler sabit kompanze edilmese bile bu şekilde cezaya sokmaz sen istersen baştan kontarol et herşeyi.anlattığına göre bir yerse hiçte komplike değil sen sistemini kontrolet baştan aşağı.
  4. Fazla Kapasifit

    adı üstünde işte aşırı kapasitif varsa bu aktifi etkilemez. kapasitif akım geçerse sayaç elektronikse kapasitif kısma eklenir değer makanikse kapasitif sayaç döner sadece
  5. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    sevgili arkadaşım sen önce kompanzasyonun temel mantığını öğrenmelisin. bu temel mantıkta şudur:kompanzasyon bir tasarruf sistemidir kaba tabirle. mesela 15 amper çeken bir motor kompanzasyonlu sistemde 10 ampere kadar düşen bir akım çeker. temel amaç enerji nereden sağlanırsa sağlansın...
  6. kompanzasyon tutmuyor

    sisteme monofaze ondansatör bağlamalısın. 3 fazlı erna marka röleyi tavsiye ederim entes yanında biraz demode kalır sen bakma entes dienlere.fazların cosinüsünü görmek için ernayı devreye doğru şekilde sisteme 3 fazlı olarak bağla sonrada kontaktörlerin kontak fazını vermeden yani devreye...
  7. 1 Kontaktöre 2 Kondansatör Bağlanır Mı

    bağla gitsin arkadaşım birşey olmaz.önemli olan kontaktörü doğru akımda seçmen onuda yapmışsın zaten saygılar.
  8. Entes RG3-12C Rölenın 1 Kademesine Neden En Büyük Kondansatörü Bağlamak Lazım?

    merhaba arkadaşlar. bu bu saçma ilk kdeme olayına takılmak istemiyorsanız erna kullanın. ben entes,kael,krk,ecs,janittza ve erna kullandım ve halada kullanıyorum masrafsız olsun istiyorsanız erna bir numara. tabi bu arada janittzayı tenzih ediyorum bu konumdan. hem hızlı,hem kolay,hem hesaplı...
  9. Kondansatör Faz - Faz bağlantısı

    canım kondansatörü ayarını yapmak istediğin herhangi iki faza bağlayabilirsin. röleye değer girişi içinse kullandığın kondansatörün faz faz bağlantıdaki kapasitesini kullandığın her iki faza eşit girer sin.mesela 5 kvar bir kondansatörü r-s fazları arasına bağladıysan r fzına 1,25 s fazına 1,25...
  10. Jeneratör ile ilgili soru

    canım sen öncelikle motor kullanamazsın .kullanacağın dinamo olacak. yani kutup sargısı ve statoe sargısı olacak. dışarıdan doğru akım vererek kutuplara enerji elde edeceksin. tabi bu arada doğru akımı verirken rotoru döndrmeyi unutma. birde senin bu apmak istediğin bsit bir deney mi sahici bir...
  11. Kompanze Edilen Bir Sistemde Tekrar Kompanzasyon Olur Mu

    eğer sen mevcut kompanze edilen sisteme artı yük getirdiysen yani yeni makinalar vs bağladıysan kompanzasyonda yeteri kadar kapasite varsa yükünü dengeler ama yeterli kondansatör yoksa ilave yükün gücüne göre ilave kondansatör eklemelisin
  12. Kompanzasyonlu Sistemde Cosµ 0,5 Olur Mu?

    faturalarınızda ceza gelmiyor mu acaba? eğer gelmiyorsa sizin analizörlerde bir sorun olsa gerek. bu konuda yöneticiye katılıyorum. yada siz yanlış değer okuyor olmayasınız azizim.
  13. Kompanzasyonu Devreye Almak Gerekir mi

    arkadaşım ceza geliyor diyorsun.öyleyse hemen vakit kaybetmedem kompanzasyon sistemini devreye almalısın. değişken yük varsa sabitle olacak iş değil. sen vakit kaybetme bence
  14. jenaratör kontaktörü neden çekmez

    yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar.
  15. jenaratör kontaktörü neden çekmez

    ölçümü direk kontaktörün bobin ucundan yaptım geçiş var yani. ama sonra şebeke gelincede bu sefer jeneratör şebekeyi görmüyor ve durmuyor resetleyince duruyor ancak
  16. jenaratör kontaktörü neden çekmez

    arkadaşlar sorum şu: bir hastanenin bakım işleriyle uğraşıyoruz geçen bir sorun oluştu . elektrikler kesildi ve jenaratör devereye girdi ama jenaratör kontaktörü çekmedi. bobinine 100 v geliyor. ama jenaratörün çıkışını ölçtüğümde fazlar arası sorun yok. bu arızanın sebebi ne olabilir acaba...
  17. şalt sahasında gezinti

    canım onlar fosfor topu. dikkat çekmesi için.gece veye gündüz.
  18. işletme topraklamasından nötr almak

    sevgili arkadaşım.çalışır çalışmaz değil ama sağlıklı çalışmaz. toprak direncinin 1 veya 1,5 kohm olması gerekli.
  19. 27,5 kVA Trifaze Jeneratör Kaç KW Enerji Verir ?

    jenaratörün gücünü işletmenin yani kullanacağın yerin cosünüsüyle çarp bulursun. bu bilmiyorsan 0,75ile çarp.
  20. Yıldız Üçgen Pano Tek Hat Şeması

    merhaba arkadaşım. açık şemayı nette birçok yerde bılabilirsin birçok çeşidi var zaten. panonun dizaynı içinse sanırım öyle pek fazla birşey gerekmiyor. kanal,klemensler,kablo başlıkları ve yüksükleri bunlar yani.