  1. TEİAŞ şebekesindeki düşük enerji kalitesi

    Sn Femre ; sorununuzun iki adet suçlusu var biri TEİAŞ diğeri de dağıtım şirketidir. Bahsetmiş olduğunuz anlık darbeler dağıtım şirketinin fiderlerinden geliyordur. TEİAŞ 'ın bu konuda yapabileceği bişey yoktur. Çünkü dağıtım şirketi röle koordinasyonu yapabilmesi için toprak ve faz arızlarına...
  2. 4000kVA trafo enerji müsadesi

    giriş çıkış hücresi ile sigortalı yük ayırıcı hücresini birbirine karıştırmayın. trafo koruma hücreleri sigortalı yük ayırıcılı olur ve 1600 kVA 'ya kadar (1600 kVA Dahil ) kullanılabilir. Yük ayırıcılı hücreler bina girişlerinde ( Dağıtım Merkezleri hariç ) veya koruma yapılmayacak yerlerdeki...
  3. Transformatörün ters çalıştırılması

    proton54 arkadaşıma katılıyorum burdaki amaç sadece koruma yapmaktır. dyn5 ( indirici tr ) dediğimizde trafonun sekonder sargısı yıldızdır ve işletme topraklaması küçük direnç üzreinde topraklanır ve koruma sistemleri buna göre çalışır. ancak siz bunu yükseltici trafo olarak kulanırsanız yük...
  4. swallov iletken nasıl çekilir

    arkadaşlar benim çalıştığım ilde 36 kV luk hatta 17,5 kV luk VHD ' ler gördüm ve hat nomal şekilde çalışıyor. yanlış anlaşılmasın doğru bu demiyorum ama gördüm. ille 4 adet k1 olacak diye bişey yok 3 adet yeterlidir.
  5. swallov iletken nasıl çekilir

    swallow hatlar için k2 kullanmaya gerek yoktur k1 yeterlidir. k2 'ler 1/0 ve 3/0 iletkenler için kullanılır.. kaç adet kullanılacağına gelince normalde 36 kV ' ta 3 adet yeterlidir. bir zincir izolatörün patlaması sonucu 2 adette de hat çoğu zaman çalışır. ancak 4 adet yaparsanız elinizde iki...
  6. hücre seçimi

    1 adet yük ayırıcılı giriş hücresi , ölçü primer istenir onun için 1 adet ölçü hücresi , çıkışlar içinse 2 adet trafoyu tek çıkıştan beslenebilir ( ama kesinlikle kesicili hücre olmalı )ama pek sağlıklı olmaz arıza anında hangi trafodan arıza geldiğini anlayamazsın. bu nedenle 2 adet çıkış...
  7. Yeraltı AG Şebeke Topraklama

    sadece boxlı şebeke ise pek gerek yok ancak aydınlatma şebekesi de varsa 35 'lik bakır iltenkenle bütün aydınlatma direkleri ile boxların koruma topraklarını birleştirirseniz çok daha iyi olur... bakır iletkenle yapıldığında koruma daha sağlıklı ve toprak dirençleri çok düşük oluyuyor buda...
  8. toroidal akım trafoları

    arkadaşlar toroidal akım trafoları ile ilgili bilgiye ihtiyacım varr.., elinde kaynak olan arkadaş varsa foruma ekleyebilir mi ??? şimdiden bütün arkadaşlara teşekkürler...
  9. OG hücre seçimi

    160 kVA trafo için kesici kullanmaya gerek yoktur. burda yapmanız gereken yük ayırıcılı giriş , sigortalı yük ayırıcılı çıkış ( trafo koruma için ) olması yeterli ve ölçü içinse 160 kVA için sekonder olması istenir yani alçak gerilim panosunda .. en ekonomik tercih budur. kesici koymanızın pek...
  10. Kesici toprak hatasından dolayı sürekli açıyor.

    enerji nakil hattınızın altında tellere yakın ağaç varmı ?? TEİAŞ genelde arıza akımlarını rölelerle 1 saniye ile sınırlandırır. TEİAŞ ' tan sizin tesisinize kadar tedaş ' ın kaç tane DM - KÖK ' ü var ??? eğer TEDAŞ ' ın fazla binası yoksa ( 1yada 2 tane ) görüşerek zamanı biraaz...
  11. İzole kaplı orta gerilim hava hatları

    orta gerilim havii hatlarda ( 6,3 kV , 10,5 kV , 17,5 kV , 36 KV ) izoleli kablo yok. alçak gerilimde ( 0,4 kV ) AER kablolar var..yer alt kablosu mu demek istedin??? havai hatlarda çelikli alüminyum örgülü iletkenler veya bakır örgülü iletkenler var var...kolay gelsinn...