Arama sonuçlarınız

  1. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    bu formülden yola çıktım. AL için öz iletkenlik 35 alındı
  2. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    3x35+16 Alvinal 600Mt. = yaklaşık 20.000 TL
  3. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    evet AL için 35 almıştım.
  4. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    evet güç 5,8 kw.. en uzun mesafem 600 metre. 6 kw yük için AL kablo kullanırsak gerilim düşümü hesabına göre %e = 2 çıkıyor. Bu da normal kabul edilebilir. 6 kw yük ve mesafe uzun olduğu için akım değil de daha çok gerilim düşümü hesabı önemli bizim için.
  5. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    Orta yerlere OG/AG transformatorlar kurup metrajları 600-800 Mt. arasına çekmeye karar verdik.. Kablolalamyı da sanırım Alvinal seçeceğiz. AL kablo seçerken normal bakır kablo kesitinin 1 üstünü mü almalıyım yoksa 2 üstünü mü almalıyım? Teşekkürler herkese
  6. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    Şema yollayamam. ama olay dediğim gibi. kontrol tarafını zaten biz yapacağız. ama bazı feedback noktalarına besleme vermemiz gerekiyor ve 400V 6 kw yükümüz var. mesafe 600 metreden başlayıp 2500 metreye kadar çeşitli ölçülerde. Güneş enerjili bir sistem düşünebiliriz sanırım.
  7. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    Kurulu güç 6 kw. küçük bir pompa, flowmeter, transmitter ve kontrol kısmı beslemesi.
  8. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    kesit belirtmemişler maalesef..
  9. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    Yani? Fikriniz nedir? mantıklı olan hangisi sizce?
  10. novell35

    2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

    Arkadaşlar herkese merhaba. Yurt dışından bir proje geldi ve 2500 Mt. mesafeye 400V 6 kw yük bağlamışlar. 6 kw yük için 2500 Mt. mesafeye hesaplarıma göre en az 3x95+70 kablo gerekiyor. Bu da çılgın bir maliyet demek. Projede bir hata var ama elin Avrupalısı hata yapmaz diye düşünüyorum. 2500...
  11. novell35

    M241 programlama

    https://www.se.com/ww/en/product-range/2226-ecostruxure-machine-expert-somachine/
  12. novell35

    Dc kondansatörler nasıl deşarj edilmelidir?

    Teşekkür ederim.. Kolay gelsin
  13. novell35

    Dc kondansatörler nasıl deşarj edilmelidir?

    Serkan bey selam, bakabildiniz mi direnç değerlerine?
  14. novell35

    Dc kondansatörler nasıl deşarj edilmelidir?

    Merhaba, Tristör çıkışından sonra, köprü ile doğrultup DC uyguluyoruz kondansatörlere. Aralarında ikisi seri olduğu için tepe gerilimi toplamı 850VDC oluyor.
  15. novell35

    Dc kondansatörler nasıl deşarj edilmelidir?

    Teşekkürler öncelikle. Direnç değerini nasıl buluyoruz? kaç watt, kaç ohm olacak? kondandatör uçlarında yaklaşık 850VDC gerilim okuyorum. hesabını nasıl yapacağım acaba?
  16. novell35

    Dc kondansatörler nasıl deşarj edilmelidir?

    Arkadaşlar herkese selam. 5000 mikrofarad 450vdc kondansatörler ikisi birbiriyle seri ve 2 grup birbirine paralel şekilde bağlı. Trifaze girişli tristör çıkışı, köprü diyotlarla şarj oluyor. bu kondansatörleri nasıl deşarj edebiliriz? Güvenli bir şekilde. yardımlar için teşekkürler
  17. novell35

    Vigi İc60 Bağlantısı

    Kaçak akım rölesinden sonra sigorta kullanma zorunluluğunuz yok. Aslında bu daha çok tercih meselesi. Mesela ben koydururum. Kaçak akım rölesinden sigortalara girerdim ve ordan çıkıp alıcılara giderdim. Neden bunu yapardım; diyelim cihazın birinde sorun oldu. Kaçak akımı attırıp evin tüm...
  18. novell35

    ATV 12 Parametre

    Ctl- Fr1: HMI oacak Ctl - Chcf : Sep olacak Ctl - CD1 : TER olacak. Eğer zaten TER ise dokunmayın.