  1. AG hattı

    2 tane 2,2 kw 1 adet de 1,1 kw lık motor var.Bir de aydınlatma ve üç fazlı priz var.Tedaş a sordum olur verdiler.Sisteme ek bişey de düşünülmüyor.
  2. AG hattı

    Yanlış anladınız ag hattan kastım devam eden ag direkteki hattı uzatarak (poppy iletken ) elektriği almak. Bu da köy trafosundan yaklaşık 1 km uzağa kadar ag direkleriyle üç faz elektriği taşımak olur. Görüşlerinizi bekliyorum.
  3. AG hattı

    Kurulu gücüm 10 kW ( vanaları besleyecek üç faz motorlar) . Seçeneklerim 1 km Og hattı taşımak yada 700 m yakından ag hattı almak. Aralarında maliyet farkı 6 bin TL.Ben enerjiyi ag'den almayı düşünüyorum.Görüşlerinizi bekliyorum.
  4. Kablo eki yapılması

    Akım taşıma kapasitesinde herhangi bir azalma olur mu? Kabul edilen belli bir kayıp yüzdesi var mı?
  5. Kablo eki yapılması

    3x70 NYY kablonun geçtiği yerde bina yapılacağı için kablonun yönünün değiştirilmesi gerekiyor fakat kablo boyu buna yetmiyor. Kablo mesafesi 250 m ve kablonun tümünü değiştirmek istemiyorum. Bu kabloya aynı kesitte kablo eki yapabilirmiyim ve ne kadar güvenli olur. Ek yapmayı düşündüğüm kablo...
  6. Trafo seçimi

    Kurulu gücüm 12 kw.Bu kurulu güç içerisinde 2 tane 2,2 kw ,1 tane 1,1 kw'lık motor ( üç faz) var.Bu motorlar direk yolvermeli ve kalkış akımları 29,7 ve 11,8 A. Kurulu güce bakıldığında trafo seçimi olarak 25 KVA seçilebilir. Ama kalkışta çektiği güce bakarsak yetmez. Yani trafo gücünü kurulu...
  7. Kablo kesidi yardım

    (0.0124*5,5*2000)/3=45,46 mm2 3x70 +35 mm2 kablo çok rahat yeter. Akım yönünden de bir sıkıntı yok.120 mm'lik kablo çok fazla.
  8. jeneratörün aşırı yüklenmesi

    GENSAN ELEKTRiK MAKiNALARI / GSA ALTERNATÖR (Gensan alternatörler geçici olarak nominal yükün 1.5 katı yükte çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. ) (Gensan alternatörler yardımcı sargılı olduğu için 2 dakika süre ile %150 yüklenmeye uygun olarak dizayn edilir.) Bu bilgiler gensan jeneratörün...
  9. jeneratörün aşırı yüklenmesi

    Her jeneratör geçici olarak nominal yükün belli bir katı oranında ( mesela 1,5 )çalışır mı. Ve bu geçici denilen zaman çoğunlukla ne kadar süre olur.
  10. sokak aydınlatma kablo kesiti

    analizör arkadaşım direkleri tek fazdan besleyip gerilim düşümü hesabı yaptım (senin kullandığın kesitleri kullanarak) gerilim düşümü %2,57 çıktı.
  11. sokak aydınlatma kablo kesiti

    Analizör arkadaşım bir direği neden iki fazdan besledin