  1. 3x150+70 çekiliyor da 3(1x150)+70 çekilmiyor

    Sn Teknikadam tamamen yanlış anlaşıldım sanırım hiçbir yarayı deşmek veya tartışma ortamı yaratmak değil maksadım sadece merak ettiğim bir şeyi öğrenmek için açtım konuyu sonra sizin gönderdiğiniz link ile konuya daha çok muttalip oldum fakat o linkteki Sn ToLveisToDie arkadaşımızın yukardaki...
  2. 3x150+70 çekiliyor da 3(1x150)+70 çekilmiyor

    aynı konuyu az once marmaray projesı esnasında elektrık sorveyorlerıyle tartısmısımdır. ve yapılacak projede hıcbır sekılde tumlesık yanı 3x120/70 gıbı kabloların kullanılmaması aksıne tek tek kablo cekılmesının gereklı oldugunu savunmusumdur. Sn ToLiveIsToDie yukardaki yazı size ait peki...
  3. 3x150+70 çekiliyor da 3(1x150)+70 çekilmiyor

    Sn real real arkadaşım elimdeki 3x150+70 lik kabloyu damarlarına ayırarak çekmiyorum merak etme böyle birşey söz konusu değil :) Zaten kablo siparişinde bunu hangisi yapmam gerektiği söz konusu... Sn Hasan aynı yere kablo çektiğimizden dolayı heralde kablo uzunlukları aynı olacak...Ayrıca benim...
  4. 3x150+70 çekiliyor da 3(1x150)+70 çekilmiyor

    Arkadaşlar bu konu hakkında forumdaki diğer açılan konulara da baktım fakat tatmin edici bir cevap bulamadım... Şimdi herhangi bir yerde kablo çekilirken misal olarak neden 3x150+70 çekiliyor da 3(1x150)+70 çekilmiyor... Bu dediğim uygulamanın da istenilirse sakıncası olmadan uygulanabildiğini...
  5. Eş potansiyel barası ölçüleri tayini yardım

    Syn yasinmak arkadaşım hesaplama konusuna gelince benim de tam olarak bir bilgim yok ama bu hesaplama yapılırken baranın yüzey alanı falan dikkate alınıyor bunun nedeni de yanlış bilmiyorsam akımın yüzeyden iletilmesidir... Anlayacağın bu hesap işlemine girince şu kadar yüzeyde şu kadar akım...
  6. Eş potansiyel barası ölçüleri tayini yardım

    Atoll kardeşim sana özel mesaj atacağım ama şu an mesaj sayısı yeterli olmadığından atamıyorum :) Daha sonra mesaj sayısı yeterli olunca sana nedenini yazacağım:)
  7. Eş potansiyel barası ölçüleri tayini yardım

    KArdeş verdiğim abak senin işine yarayacaktır... Bakır baraların yüklenme akımına göre tercih edilmesi bu abaktan yapılıyor ayrıca güce göre de bara tercihi yapılan başka abaklar da var... Kolay gelsin...
  8. Eş potansiyel barası ölçüleri tayini yardım

    Verdiğiniz kablo kesitine göre yüklenebilecek maksimum akımı tahmini olarak 2400 A alabiliriz.Yalnız maksimum yüklenme akımını bize tam olarak verebilirseniz daha sağlıklı bir bilgi edinilebilir. Sizin ihtiyacınız bu akım değerine göre yaklaşık olarak 2 adet 80x10 veya 3 adet 80x5 lik boyalı...
  9. İlave yüke ilave uygun kesitte kablo seçimi.....

    Peki maliyeti göz önüne almayacak olursak doğru kesitte kablo kullanılması mı daha sağlıklı yoksa aynı kesitte paralel bir kablo çekmek mi? Bir de çekilen kablo neden illa aynı kesitte olmalı buraya 25 lik bir paralel kablo çekmenin (Kablo ucundaki termik manyetik şalteri de yeni güce göre...
  10. şalter secimi

    evet sn fahri yetişin de söylediği gibi kullanılacak kablonun akım taşıma kapasitesi 280-285 A arasıdır.250 lik şalter de uygun olacaktır...
  11. şalter secimi

    Sn. atoll akım hesaplanırken 2 kat alınması tam değeri vermez bilirsiniz... asıl değeri gücün 0,526 değerine bölünmesi ile hesaplanır ki bu da 256,6 A değerine tekabül etmektedir... Sistemin de tam kapasitede çalışma ihtimali var mı bilinmiyor bunu akinbaglan arkadasımızın daha detaylı bilgi...
  12. şalter secimi

    Arkadaşım projede sistemin tam kapasitede çalışma ihtimali var mı ilk olarak bunu söylemelisin ama 250 lik şartel kurtarıyor bence masrafa gerek yok :) kompanzasyon için de yaklaşık olarak 45-55 kVar arası yeterli olacaktır... kolay gelsin...
  13. 900m'ye 13kW'lık güç iletimi

    sn teknik adam 41 'nde dedeikleri kesinlikle doğru fakat arkadaşımız sanırım 220 V'da diretiyor o yüzden yapılan hesapta 0,0124 yerine 0,074 kullanılması gerekecek...
  14. 900m'ye 13kW'lık güç iletimi

    evet sn fahri yetişe katılıyorum bu konuda trafo maliyeti daha fazla olur ama kablo maliyeti de küçümsenecek gibi değil... 240 lık kesit bile sorun çıkarabilir 300 lük kesit kullanmanız gerekecek...
  15. En İyi Sigorta Üreticisi Hangisi?

    arkadaşlar bende sağlamcı olmayı tercih ederim ve açıkçası hiç federal kullanmadım ama federalin sorun cıkarabileceğini bzı kişilerden duydum o yüzden hiç deneyemedim... her zaman kaliteden şaşmadan yapmalıyız elektrik şakaya ve denemeye gelmez :) merlin-gerin möller ve siemens bu konuda her...
  16. elektrik panosu

    3x120+70 senin için kurtarıyor kardeşim fazlasına gerek yok... Sigortaya gelince bence Termik Manyetik Şalter kullanmayı deneyebilirsin 3x250 lik bi tmş yeterli olacaktır...Merlin gerin ya da möller de tercihimdir...
  17. kablo kesit problemi

    Arkadaşım o 94 m 18 kW için seçilmiş taşınabilecek maksimum mesafe arkadaş da 17.6 kW kullanıyormus buradan da ufak bi kazançla 4x10 kullanmasının bir sakıncası yok bence :)
  18. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    I=N/(1,73x380xCos Q) Buradan elde edilen akımın kullanılacak olan kablo kesitine oranı < 3,5 A/mm2 olmalıdır...
  19. En İyi Sigorta Üreticisi Hangisi?

    neden kimse möllerden bahsetmemiş burada yaw :)
  20. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Arkadaşlar ben yeniyim henüz buada ama nacizane bi bilgim var bunu da paylaşayım dedim Sistemin sağlıklı olarak kullanılabilmesi için I/S oranı < 3,5 'dan küçük olmalıdır...