Arama sonuçlarınız

  1. Gerilim Düşümü Formülü ile alakalı??

    e=yuzde gerilim dusumu orn: % 3 alirsan, 1~ 220 volt sebekede iletken uzerinde dusen gerilim u=220x3/100=6,6 volt olur Bu iletkende dusmesi istenen en fazla gerilimdir. Buradan 6,6/İletkenden gecen akim islemini yaparsan en fazla olmasi gereken iletken direncini bulursun. Bundan sonra ise...
  2. tia portal v11 sp2 ile runtime pc

    Merhaba; Modemden 102 no'lu portu PLC nin IP adresine yönlendirin. Daha sonra TIA PORTAL dan device configuration'a girip ethernetin üzerine tıklayıp modemin kendi ip adresini yazıp programı yükleyin. PLC kısmı bitmiştir. Scada kısmında comminication bölümünde PLC adresine PLC nin ethernet...
  3. s7 1200 hafıza kullanımı

    Haklısınız tesekkurler.
  4. Siemens Kp 300 basic mono hakkında

    TIA PORTAL V11 ile programlanır.
  5. s7 1200

    Merhaba; Büyük ihtimal ile CPU unuz V3.0. O yüzden atamıyorsunuz. V11 kurmalısınız.
  6. s7 1200 hafıza kullanımı

    Merhaba; MD0 alanını kullanırsanız M0.0 dan M3.7 ye kadar olan bit alanları kullanamazsınız. Adresler çakışır değerler yanlış gösterir. MW0 alanını kullanıyorsanız M0.0 dan M2.7 ye kadar alan kullanamazsınız. MB0 alanını kullıyor iseniz M0.0 dan M0.7 ye kadar bit alanlarını kullanamazsınız...
  7. s7 1200 kalıcı hafıza

    Tabıı kı 0 dan ıtıbaren gırdıgınız degere kadar hafıza alanları kalıcı olur
  8. s7 1200 plc

    102 numaralı portu ancak bir plc nin IP sine yönlendirebilirsiniz. Daha fazla PLC Ipsine yönlendirmeniz teknik olarak mümkün değildir. Bizzat denenmiştir.
  9. s7 1200 kalıcı hafıza

    Eğer 2048 yazarsanız MB2048, MW2048, MD2048 kalıcı olacaktır. Çünkü örneğin MD1000 demek mb1000+mb1001+mb1002+mb1003 dür.
  10. tia dan s7 1200 seçimi

    Herhangi birini seçemezsiniz. Siemens Industry Online Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting Yukarıdaki linkden S7-1200 V11 HSP paketlerini indirip TIA PORTAL a yüklerseniz hardware katalogda V3.0 CPU lar...
  11. Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    Piyasada bu kadar cahil meslektaşımız varken adamlar tabii ki servetlerine servet katar.
  12. Wincc Flexible Runtime Şifrelerini öğrenme

    Projedeki şifreyi elinizde WinCC flexible olsa dahi göremezsiniz. Ancak Panelden BACKUP ını çekip aynı kodlu bir panele atabilirsiniz. Programı upload edemezsiniz. Kullanıcı adı ve şifre gibi verilere ulaşmak için panel içindeki programa ihtiyacınız var.
  13. Yeni başlayanlara PLC veya Akıllı Röle Tavsiyesi.

    Tavsiyem LOGO! yu çözdükten sonra S7-200 ile çalışmaya başlamanızdır. MICROWIN V4.0 programı ile programlanır.LADDER ve FBD(Fonksiyon Blok Diyagram) dili ile programlanır. Ondan sonra Deltaya geçmenizi tavsiye ederim. Simülatörü oldukça kullanışlı ve basittir. Herhangi bir sorunuzda her zaman...
  14. Yeni başlayanlara PLC veya Akıllı Röle Tavsiyesi.

    LOGO! da simülatöre F3 tuşu ile geçebilirsiniz. Ladder ve fonsiyon blok olarak çok basit bir şekilde programlanabilir.
  15. Yeni başlayanlara PLC veya Akıllı Röle Tavsiyesi.

    SIEMENS LOGO! ile başlayabilirsiniz. Oldukça kolaydır. Siemens A.Ş. - Siemens Ürünler & Çözümler - Endüstri - Siemens Logo adresinden DEMO yazılımı indirip kurcalayabilirsin.Yazılımda simülatör mevcut simülasyon ile bile oldukça ilerleyebilirsiniz. Daha sonra S7-200 ile devam edip onunda...
  16. Kontrol Mühendisi???

    Özel sektörde kimse senin notuna bakmaz.Ama İTÜ KONTROL MÜHENDİSİ ünvanında onlar için pek önemli değil.Önemli olan bilgin iş bitirebilme kapasiten.Bir elektrik mühendisi olsan yeni mezun olup bilgisiz olman pek önemli değil.Bir yapı denetime girer çalışırsın 700-800 TL maaş ile en kötü...
  17. Yıldızdan üçgene geçişte araya timer koymazsam ne gibi sorunlar olabilir?

    Yıldız devreden çıkar çıkmaz üçgen kontaktörü devreye girer.Teorik olarak hiç bir problem çıkmaması gerekir ama ilk çalışmada sorun çıkmasa bile 3-5 kez çalışmada muhakkak faz çakışması olur ve devreyi açar.Bizzat tecrübe edilmiştir:)
  18. operatör panel öğrenmek için?

    SIEMENS TP177micro dan başlaman senin için daha kolay olur. Ekrana bir buton koyup start stop yaparak başlayabilirsiniz. Daha sonra ekranlar arası geçişler timer ve counterlara bilgi girme bilgi izleme analog giriş ve çıkışları izleme analog çıkış ile uygulamalar yapma gibi programlara geçiş...
  19. siemens logo yardım

    LOGO! nun versiyonu nedir ? 0BA5 veya 0BA6 olması gerekir ? Daha eski versiyonlarda LOGO! yu transfer moduna almak gerekir. Orada atlanan birşeyler olmuştur belki veya PC kabloyu tanımamış olabilir.
  20. periyodik çalışma sorunu.

    Kumanda devresinde 4 adet zaman rölesi var + kablo ve kablolama + işçilik gibi işler. 1 adet SIEMENS LOGO! programlanabilir rölenin fiyatı 50 € + KDV dir. 120 TL ye mal olur. Daha ekonomik ve esnek bir çözüm olabilir.
Geri
Üst