Arama sonuçlarınız

  1. Hava Soğutmalı mı? Su Soğutmalı Chiller mi?

    Burada herkez kendi fikrini ve pazarlaya bileceği sistemleri one surmus ama genel olarak sana 175 kw civarı bişey çıkıyor yerinde olsam hem ısıtma hem soğutma yapabilen hava soğutmalı cihaz alırdım gayatte güzel olurdu...
  2. Chiller Sıcaklığı Set Ayarının Çok Üstünde

    Ya allah aşkına chillerin panelinde boyle mı yazıyor ?? Bunlar saturated evap. ve saturated cond. olarak yazar... ayrıca hava soğutmalı sistem ise kondanseri kirli olan cihaz yüksek basınctan atar tabiki eğer condanser limitlenmemişse ?? burada hiç bir problem yoksa suyun hızlı akıyor olabilir...
  3. ikinci el chiller arıyorum...

    burada senin fiyat aralığı ve nerede kullanacağını belirtmen lazım ama tavsiyem ikinci el bi chiller alma...
  4. Chiller Konusunda Bilgi

    İzın verirsen bazı şeyleri düzeltmek istiyorum kompresörler suyun sıcaklığına göre değil soğutma yüküne gore kalkıyor boyle dersen tek kompresörlede çok rahat bi şekilde istenilen sıcaklığa ulaşabilir. Ve şuanda yuzde 25 den aşağı bi şekilde kaldırış yapılamıyor bildiğim kadarıyla...(tabi...
  5. Chiller Konusunda Bilgi

    Haklısın okulların bu bolumlerı yaklaşık 10-12 yıllık olmasına rağmen hocalar sadece ezbere bilgi veriyorlar kendilerinin ne saha bilgileri var nede tecrube... 2 sene staj yapmama rağmen pek bi seviyeye gelemedim fakat daha yeni yeni öğrenmeye başlıyorum.Eğitimciler biraz ilgili ve tecrubeli...
  6. Degisken sogutucu akıskan sıstemlerın arızalıarı

    merhaba KOCAELİ MYO İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA ikinci sınıf öğrencisiyim , Değişken Soğutucu Akışkan Debili Sistemleri arızaları ve çözüm yolları hakkında bilgi bulmam lazım ve bugün konuyu derste anlatacağım konu ile bilgisi olan ve yardım edebilecek kişilerden yardım istiyorum....
  7. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

    merhaba bana lazım olan değişken debili ilklimlendirme sistemleri fakat link yok malesef nasıl bulabiliriz acaba ?
  8. Su soğutmalı chiller York

    Ben yardımcı olayım hemen herhangi bir otomasyon programı ile bilgi alabiliyorsun yazıcı konusuna gelince stajımda sadece 3 kere gördüm kontrol panelindeki switchlere bağlanıyor onların numaralarını öğrenip gerekli bilgiyi verebilirim size..
  9. değişken debili iklimlendirme

    Değişken debili iklimlendirme sistemlerindeki arızalar ve çözümleri olarak söyledi hoca.
  10. değişken debili iklimlendirme

    Kocaeli iklimlendirme ve soğutma ikinci sınıf öğrencisiyim öğretim görevlisinin verdiği proje ödevim "değişken debili iklimlendirme sistemlerinde arıza tesbit ve onarımı " yardımcı olursanız sevirim.. Not: Değişken debi ile soğutucu akışkan kastedilmekte ..;)
  11. chiller soğutma gurubu

    ben katılıyorum ustaya özellikle konderserler temiz olmalı alim allah patlatırsın bide gösterglerin arılazı olduğunu düşünürsen kar yerine zarar yaparsın..
  12. hava soğutmalı chiller

    Cihazın koyulacağı mekan önemli burada + olarak da ciihazın ölcüleri kullandığı kompresöre ve markaya göre de değişiyor umarım yanlış anlamamışımdır...
  13. Su Soğutmalı Chiller York

    Ben stajımı Johnson Controlde yaptım eğer yardımcı olabilecekse ne mutlu bana
  14. york klima dış ünite

    ya elinizde york klimalara ait proje yada arıza ve çözümleri olan var mı ? Adamlar demesinler Johnson Controlde çalışıo bişi bilmio die :D:D
Geri