  1. Trafo AG kablolarında tek fazda aşırı ısınma sorunu

    Kablo düzenini değiştirerek sorunu giderdik. Şu anda, Tam yükte herhangi bir ısınma ve titreşim yok. Kabloları R-S-T fazları bir yonca oluşturacak şekilde 3 erli olarak trafoya kadar getirdik. Yorum yapan herkese teşekkürler..
  2. Trafo AG kablolarında tek fazda aşırı ısınma sorunu

    2 MW gücündeki rüzgar türbininin 0.66/34.5 kV trafosu var. Trafonun AG kısmında trafo çıkışındaki kablolarda (1 fazda) aşırı ısınma var. Kabloların çektiği akımları ölçtük tam yükte her bir kablo 190A civarı akım taşıyor. Kablolar 1x300 mm2 NYY kablo ve yaklaşık 500 A akım taşıma kapasitesine...