Arkadaşlar elimde 18.5 kw gücünde bir motor var.Bunu yıldız üçgen çalıştıracağım.Yardımcı kontaktör ve yıldız üçgen kontaktörü için 3tf45 kullanacağım.Termik seçimim ne olmalı benin.
Herkese kolay gelsin...
Atv 71'e 18.5 kw lık motor bağladım şu an çalışıyor. Kullanma kılavuzunda 3 motora kadar bağlantı yapılacağını okudum . Ben 1 tane daha 11 kw lık motor nasıl bağlayabilirim. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
Saygılarımla
Oktay KESKİNKILIÇ
Sayın Arkadaşlar,
185kW gücündeki pompalarda hız değişimleri yapma ihtiyacım olacak ve motor sürücüsü kullanmak zorunda kalacağım. Tecrübelerinizle önerebileceğiniz motor sürücülerini belirtirseniz çok sevinirim.
Teşekkürler ve iyi çalışmalar.
merhaba arkadaşlar
yaptığım bır hıdrolık preste uçgen kontagı yapışıyor .
makına 5 sene çalışmamış motordan 2 ohm gibi bir direnç okuyorum ama yıldızdan uçgene geçişte ucgen kontagı yapışıyor termik ve otomat atıyor sebebi nedir .
normalde 18.5 kw motor kaç ohm okumam gerek. yardımcı...
18.5 kva jeneratörün uyartım bobini kavrulmuş idi iş çok acil olduğundan, en acil şekilde yanan uyartımı devre dışı bırakıp bağladım ve enerjiyi aldım...dikkatimi çeken, normalde 385 V veren cihazımızın 355 V.lara kadar düşmüş olması, voltajı yükseltmek için, motor gazını biraz...
merhaba arkadaşlar :)
bir elektrik yüküne fazlara 185+90'lık kablo çeksem bir zararı olurmu ? yani örneğin L1 fazına 185+90lık kabloyu bağlayıp yüke vermek istiyorum