amper hesabi

  1. Belimo gm24a-sr motor

    Merhaba elimde 8 adet BELİMO GM24A-SR damper motoru var ve bunları paralel baglayıp aynı anda calıstıracagım.Beslemesı 24v DC ve calısma sırasında güç tuketımıde 4.5 w yazıyor bu motorun kaç A cektıgını nasıl hesaplayabılırım bunun ıcın kac A güç kaynagı kullanmalıyım.
  2. Transformatorun Bilinmeyen amperini hesaplama

    selamun aleyküm boşta 220V~ 50hz transformatorum var. 5V~ 3.5VA diyor. multimetre ile ölçünce 6.4V çıkıyor.ben 7805voltaj regulatoru ile 5V dc sabitleyeceğim ama kaç amper verebildiğini nasıl anlarım? yavaş yavaş direnci azaltıp, çekilen amperi artırarak ne zaman voltaj kaybı varsa ozaman mı...
  3. emodiyator

    3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

    arkadaşlar 3 fazlı 1000 W gücünde cosfisi 0.8 olan bir motorumuzun olduğunu varsayalım burada güç hesabını yaparsak W=1.73.U.I.cosfi 1000/1.73.380.0.8= 1.90 A yapar diyoruz ve motorumuz 1.90 amper çeker herhangi bir fazını ölçersek 1.90 amper görülür.Burada anlamadığım birşey var...
  4. takılacak sigortanın amper değerinin bulunması ?

    Merhabalar, takılacak sigortanın amperajını nasıl belirleyebilirim ? ben şöyle bir yol izliyorum ama dopru olup olmadığından emin değilim. Amper = Watt / Volt ( watt = amper X volt denkleminden ) şimdi benim izlediğim yol şu, cihazların üzerinde yazan watt değerlerini topluyorum...
  5. infaruj

    Sigorta Amper Hesaplanışı Nasıl?

    merhaba pano yaparken sigorta amperinin pratik hesaplanış şeklini öğrenmek istiyorum. 1500watta =...a 5000 watta=...a şu amperlerın parık hesaplanısını açıklarsanız sevınırım
Geri
Üst