merhaba arkadaşlar siemens plc hakkında fazla bilgim yok.genelde omron plc kullanıyorum.elimdeki s7 200 ile td100c paneli haberleştirip kullanmak istiyorum bağlantı kablosu kodlarını gönderirseniz çok sevinirim.yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
arkadaşlar işyerimizin santral kısmında birçok server ve sunucular var.buradaki panonun nötr ve toprak arasında sistem kapalı iken 2 volt var.sistem açılmaya başlandığında bu 4 volt a çıkıyor.server sunucularının serviside bunu 1.5 volt ve altına indirmemizi istiyor.panoya gelen topraklama 1.4...
Arkadaslar daha önce S120 serisi sürücü ile hic calismamıstım...biraz zaman harcayıp sürücü konfigürasyonu Sinamics STARTER programı ile yapmayı basrdım ve suan PC üzerinden servo motorun yönü ve hızıyla oynayarak hareket ettirebiliyorum...üzerindeki input girisine verlen sinyalle RUN konumuna...
Merhaba s7-200 PLC ile masterdrive arası uss ile haberleşme kurmam gerekiyor micromasterla yaptım fakat masterdrive lar s7200 librariy deki komutları desteklemnediği için port0 dan haberleştirmem lazım fakat birtürlü net bir şekilde haberleştirme kuramadım cihazlar bir birini görüyor fakat...
nötr toprak arası 2v tan yuksek çıkıyor ne yapmalıyım?
şebeke ve jeneratör topraklamasını ölçtügümüzde topraklama değere 0,5 ohm çıkıyor.
yani topraklmada hiç bir sorun yok.
fakat notr ve toprak arasını multimetre ile olçtügümüzde değer 2,5ohm .ıkıyor bu durumun nedeni nedir?
bu durumu nasıl...
s.a arkadaşlar benim projem pic ler arası seri paralel haberleşme yani 5tane oda olacak 1tane ana pic odalarda yardımcı picler ve odalardaki lambaları ana pic ten yakacagız sadece tek kablo ile olacak bu iş bir bilgisi olan varsa yardım ederseniz cok sevinirim teşekkürler.
arkadaşlar,
2'den fazla cihaz arası haberleşmede dijital veri aktarımının nasıl yapıldığı hakkında bilgisi olan var mı.
mesela PLC'de birden fazla I/O modülü olduğunda ya da bilgisayar ağlarında.
bilgi verirseniz memnun olurum,
arkadaşlar ben işletmemdeki bir panoda nötr toprak arası voltaj ölçümünde 1.7 ac volt okuyorum.bu panonun topraklama hattı müstakil.ne yaptıysam 1.5 vvolt un altına inemedim.yardımcı olursanız sevinirim..
Arkadaşlar nötr toprak arası gerilim başıma dert oldu.Trafo tarafında nötr gerilimi 2V ancak yaptığımız bilgi işlem odası için 0-1V arası değer isteniyor sistyem tarafında topraklama direncim 1ohm altında olmasına rağmen nötr toprak arası gerilim binadaki yük arttıkça değişiyor bunu sabitlemem...
tedaş'ın ana trafosundan yapmakta olduğumuz sitenin trafosuna yer altı kabloları ile besleme hattı çekeceğiz.Trafomuz 1600kVA'lık olup 70lik yeraltı kablosu kullanacağız (her faz için bir adet)
EKTY'den baktığıma göre çekilen kablolar yerin en az 80cm altında olmalı, kabloların arasında en az 7...
öncelikle herkese selamlar;
Sizinle uzun zamandır bizleri uğraştıran bir arızayı paylaşmak için bu konu başlığını açtım,umarım katılımlarınızla bana yardımcı olabilirsiniz.
İşletmemizde bir tane 512 kVA'lık senkron generatör mevcut.Bu generatör 630 kVA'lık transformatör üzerinden (yıldız-üçgen...
Bir üretim hattı birden fazla CPU’nun kumanda ettiği istasyonlardan oluşuyor ise bu istasyonların birbiri ile uyum içinde çalışmaları gerekir. Uyumlu çalışmanın yolu istasyonları kumanda eden CPU’ların birbirleri ile veri alış verişlerinin düzenli sağlaması ile olur.
Örneğin; iki istasyondan...