Ustalarım kolay gelsin. 220 volt giriş ve 0-50-55-60 volt çıkışlı mekanik bir trafom var. Bu trafonun aşırı ısınması dikkatimi çekmişti. Sonrasında trafonun çıkış bağlantısını çıkardım ancak ısınma devam etti. Boşta iken pens ampermetre ile (6 amper kademesinde) 500mA civarı akım çektiğini...
slm değerli hocalarım. kael varkomjbi18 röle kullanıyorum binayı besleyen bütün linyeler (adp, mcc, yngtnk, chiller) kapalı iken sadece trafo(1250kVA kurutip) çalışıyor iken rölede R ve T fazı normal sıfırlarda ama S fazı %25 kapasitif gösteriyor. bu normalmidir acaba. linyeleri açtığımda ise...
Arkadaşlar şimdi devamlı boşta ilerleme hızı filan değişiyoruz bunları yüzdelik olarak ya da farklı oranlarda orantılı olarak tüm eksenleri hızlandırıp yavaşlatma imkanı varmıdır? Varsa nasıl uygulana bilir. Kesim hızı ayarını ben artcamdan veriyorum oda değişmiyo notepat++ ile tamamını...
tesisimizde kış döneminde çekilen akım az olduğundan kompanzasyon panosunda 1000/5 akım trafolarını devre dışı bırakıp ana şalter çıkışına 100/5 akım trafosu takıyoruz, yıllar önce tecrübeli bir elektrik mühendisi abimizden akım trafo uçlarının boşta bırakılmaması gerektiğini söylemişti, bende...
dc motoru boşta nasıl kullanabiliriz araştırdıgım kadarıyla boşta çalıştırılmamalıdır diyorlar peki böyle bir durum şartsa nasıl yapılabilir şimdiden yardımlarınız için tesekkurler
31500 v üzerinde 100/5 a bir akım trfosunun sekonder ucunu köprülemeden 10 dakika felan boş bıraksak bişey olurmu bu tarafolar çok büyük yapıda olduğundan küçük akım trafoları gibi hemen köprülemeye gerek yok mudur yoksa.... teşekkürler...
arkadaşlar mesleğinde deneyimli ustalara sorum olacak. bir akım trafomuz var mesela 50/5 faz giriyor diğer ucundan çıkıyor. s1 ve s2 uçları neden boşda bırakılmaz mantıklı bir cevabı varmı bunun? kullanılmayan akım trafolarının s1 s2 uçlarını kısadevre ediyorlar böyle bir durumda trafo yanmaz mı?
Kompanzasyon ustalarına:
Trafomuz 1600 Kva ve tamamen boşta sayaç OG de kompanzasyon sistemini tamamen iptal ettim.
1. 25 Kvar sabit kondansatör 24 saatlik tüketim degerleri.
T : 0,055
ERİ : 0,02 (%36)
KRC : 0,047 (%85)
tüketim degerleri çarpansızdır.
sorunu nasıl halledebilirim...
merhabalar. çalıştığım işyerinde 2trafo var biri1000kw diyeri1250kw lık şu anda işyeri kapalı işletme büyük bir otel.ben 1250kwlık trafoyu kapattım şuanda 1000kwlık devrede.günlük değerleri alıyorum çok şükür cezaya sokmadım.geçenlerde değerlere bir baktım kapastif%22 falan takip ettim...
Trafo gücü 600 kVA enerjiyi ana şalterden kapadıktan sonra sayaç değerlerini kontrol ettim endüktif ile birlikte kapasitiftede bir ilerleme vardı 30 dakika içnde bu normalmidir?
Arkadaslar 100 MVA trafonun şalt sahasında bosta, yükte kayıpları ve kısa devre empedansı ölçülebilir mi? Eger ölçülürse nasıl olur bu iş...... yardımcı olan arkadaslara şimdiden teşekkurler...
arkadaşlar atv31 3faz sürücümüz var boş taiken pot ile 50 hz veriyo yüke bağladığımızda 20hz geçiremiyoz ve OCF hatası ile karşılaşıyoruz 2,2kw sürücü motorlar 0,75 fabrika ayarlarına da dönemiyorum o paremetrenin no kısmı kilitli
değişmiyor yardımlarınız bekliyorum
arkadaşlar benim elimde 6 adet 160 kw lık kompresör var.
bunların bazı markaları hava tankları dolduğunda belli süre boşta çalışıp duruyor, bazıları ise tank doluyken boşta çalışıyor ve boşuna elektrik sarfiyatı oluyor bunlar için ne gibi çözüm getirerek faturayı düşürebilirim.
önerilerinizi...