Bir dalgıç pompamız var;
Her fazı ayrı ayrı pensampermetre ile ölçtüm ( konpanzasyonu iptal ederek)
Geçen görünü akımların gerilimlere göre değişimi şöyle;
232,5Volt - 284Amper = R = 0,818ohm
232,5Volt - 285,4Amper = R = 0,814ohm
231,7Volt - 265,4Amper = R = 0,873ohm...
mrb bende yıldız ücgen calışan bir motor var bu motorun kumanda devresi yıldızdan üçgene gecerken güc devresinin ana trifaze sigortasını atırıyo ama kumanda devresi yıldızdan ücgene geciyo sadece sorun güc devreinin sigortasının atması zaman rolesini deiştirdim yine atı yanındaki yedek motorun...