şu A.G. de 3 faz için bakır kablolardaki gerilim düşümü formülü
=%e=0,0124 .L.N /S
şu da A.G. de 3 faz için havai hat iletkeni gerilim düşümü formülü
=%e= k3 * L.P + m3 * L.Q
şimdi havai hatta işin içine reaktif güç ve katsayıları giriyor.
merak ettiğim bu..neden havai hatta reaktif gücü de...
Arkadaşlar merhaba gerilim düşümü hesabında merak ettiğim bir konuyu sizlere sormak istedim.Tek damar çekilmiş bir alıcının gerilim düşümü hesabını yapabiliyorum ancak tek damar değilde birden fazla damar çekildiğinde örneğin 3(2x25) mm2 bu kablonun gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır merak...
Merhabalar,
Bulunduğum işletmede 5 adet 160'ar kW amonyak kompresörünün beslendiği bir bölüm var. Yük ile besleme noktası ara yaklaşık 150 metre civarında. Şöyle bir sıkıntı var; kompresörlerin olduğu bölümde gerilimler düşdüğü için aşırı akım çekmesine ve motorların termik attırmasına neden...
Slm arkadaşlar alpek kablolar için gerilim düşümü hesaplıyorum. trafodan 250 m mesafeye mevcut 2 adet 70 lik alpek var güç ilavesi sebebi ile 2 adet de 95 lik kablo çekeceğim toplamda ana panoda 160 kw lik gücüm var.sıkıntım şu ; aşağıdaki formüllerde k3 ü örneğin 70 lik alpek kabloya gore...
Arkadşlar yagmurlar yagmaya başldıgı anda ışıklar sönüp tekrar eski haline geliyoo.. Neden gerilim düşümü yaşanıyo...zararları ve önlemi nedir? Saolun cevaplar için...
merhaba, 3 katlı bir bina vardı dublex katı bölüm üstünü kiraya vereceklermiş, bende sadece bölümüne odalar için gerilim düşümü hesabı yaptım ilk defa yapıyorum doğrumu acaba arkadaşlar :)
selamlar,
daha önceden hicbirsey adlı kullanıcı gerilim düşümü hk. açıklayıcı bir resim paylaşmış. burdaki linkte konuyu görebilirsiniz:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/3-25-kablo-110kw-kaldırırmı.5403/
buradaki yapı denetim kutusu tam olarak nedir? örneğin projede enerji kablosunu...
Herkese iyi günler. Gerilim düşümü yüzdeleri ile ilgili bir sorum olacaktı. Gücü 250 kVA' ya kadar arttırılabilecek modüler UPS beslemesi çekmeyi planlıyoruz.(50 kVA'lık 5 tane modül) Fakat modüllerden 1 tanesi yedek olarak düşünülüyor dolayısıyla 200 kVA güç referans alınacak. Ayrıca Tedaşın...
Arkadaslar isyerine yeni bir klima takiliyor 55 metre mesafeden kablo cekecegim klimanin gücü 220 volt 5500 watt
2×55×5500/56×16×220 =3.0 sonucuna variyorum fakat bi klima icin 16 lik kablo cekmek yanlis geldi bana yanlisim nerede duzeltirseniz sevinirim
Arkadaşlar herkeze slm.
Cok acil bir örnek ile O.G. 33kV için kablo seçimi yapmam gerekiyor. Bana bunu açıklayarak doğru kablo seçimi nasıl yapacağımı öğretirseniz çok memnun olur size minnettar kalırım.
Bir 132/33kV 45MVA trafodan 630 metre uzaktaki 33kV 31,5kA OG panosuna yerden 1 metre...
arkadaşlar
iki gündür internetten aydınlatma projeleri indiriyorum hiçbirinin gerilim düşümü hesabı birbirini tutmuyor.i
1)bazı projelerde bina giriş kablosu yani ana kolon kablosuna gerilim düşümü hesabı yapılıp < 5 yazılmış oysaki yönetmelikte öyle bişey yok.
Geri kalan ara kolon hattı ile...
1 km mesafeden elektrik alıyorum 18.5 kw motorum var yanındada 5 hp ve hatta 10 hp lik 1 adet motor var kondansatöryardımcı olabilir diyorlar makinalar yüke girddigi zaman 330 gösteriyor burada kullanmam gereken kondansatör nekadar olmalı her motora ayrımı takmak lazım faydası olurmu kompanasyon...
22KW gücünde dalgıç pompamız var.trafo ile arasında 1000metre mesafe var 380volt olan gerilim yıldız çalıştığında 325volta üçgende ise 290 voltlara düşüyor şu an içinde ne trafo almaya ne regülatör almaya imkanımız yok saatte 5 dakika kadar yıldız çalıştırıp su ihtiyacımız karşılıyoruz tecrübesi...