arkadaşlar protal vincin büyük kanca ve araba yürüyüş sürücülerinde ara ara f003 hatası veriyor. bu hatanın sebebi belirtilen sınırlar dışında şok yük ve besleme gerilimi yetersizse olur yazıyor.
besleme gerilimi fazlar arasında 425 v a kadar yükseliyor ama düşük değil. motorlarda da sıkıntı...
slm arkadaşlar;
elimdeki micromaster 440 sürücü (75-90 kw) ile 75 kw lık bir ana kanca motoru olan vinçte kaldırma uygulamasını yapıyorum gerekli bütün parametre ayarlarını yapmama rağmen ve gerilim sewiyesindede herhangi bir sıkıntı olmamamasına rağmen F003 yani, düşük gerilim arızası...