Elektrik enerjisi nakil hatlarında oluşan harmonik akımlar ve gerilimler konulu bir sunum yapacağım.Araştırma yapıyorum ve sizler de yardımcı olursanız sevinirim çok fazla şey bulduğum söylenemez.
Arkadaşlar,
Harmonik olmayan bir sistemde, kondansatörlere reaktör bağlanırsa sonuç ne olur?
135Hz, 180Hz,215Hz reaktörleri hangi harmonik seviyelerinde kullanmak gerekiyor?(3,5,7 gibi)
Enerji tasarrufu yapmak için çamaşır makinası motorunu(11kW) inverterle sürüyorum. Motor 20 sn de bir yön değiştirerek çalışıyor ve kalkış akımları yüksek. İnverter girişine enerji analizörü bağladım(pm710). İnverter olmadan önce motor üçgen direk yol alıyordu oraya da bir analizör ekledim...
Ölçüm bir diyaliz merkezinden. Diyaliz makinelerinin kartları sıklıkla yanıyor. Sistemde mikro işlemcili servo regülatör var ama Böyle bir yükte haliyle pek işe yaramıyor. ???
http://www.izlesene.com/video/amator-degisken-yuk/1161956
Ayrıca trafo seçilirken Harmoniklerden dolayı oluşan güç kayıplarıda dikkate alınmalı ve trafo gücüne eklenmelidir ki kesici açması.
veee
harmoniksiz sinüsoidal dalga formuna göre ölçülen güç faktörüne cos fi, harmonikleri ve diğer bozulmalarıda hesaba katarak ortaya çıkanada, PF : güç...
Arkadaşlar öncelikle herkeze kolay gelsin. Harmonikle ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
Bir tekstil fabrikasında çalışıyorum tampler marka bir makinamız var 22kw 1500 d/dk lık büyük bir fan motorumuz var ve buna sürücü ile kullanıyoruz. Makinanın yapısında daha fazla...
arkadaşlar harmonik filtre tasarlarken tek bir filtre koyup bu filtre ile atiyorum 30 harmoniğe kadar süzüyormuyuz yoksa her harmonik için ayrı ayrı filtre mi koyuyoruz? tabi filtreler kondansatörlere seri bağlaniyor neye göre bu hesaplar yapiliyor biraz bilgi lütfen...
merhaba arkadaşlar ben bilmediğim bir konuda bilgi almak istiyorum.bir fabrikaya yada işletmeye harmonik filtre takılması gerekiyor, bu harmonik filtreyi fabrikanın gücüne göre mi secmek lazım?(mesela 500 KVA) sadece çektiği akıma göre mi seçmek lazım (mesela 30 A lık ) bu konuda bıldıgı olan...
Herkese Merhaba;
Tesislerde reaktif güç sınırlamasının yanında artık bir de gerilim ve akım harmonikleri ile ilgili de bir sınırlamanın zorunlu olacağı hakkında bir bilginiz var mı? Çünkü tesisimizdeki kompanzasyon yeterli gelmediği için kompanzasyon panolarımızı yenilemişken bu işi de aradan...
İyi günler,
Bildiğiniz üzere akım harmonikleri, trafolar üzerindeki bakır kayıplarında değişikliğe sebep oluyor. Fakat bunu hesaplayabilmek için, lazım olan bileşenin (mesela 3. ve 5. bileşen) distorsiyonunu (harmonikli akım bileşenin temel bileşene olan oranını) yüzde olarak bilmemiz...
slm arkadaşlar 55kw lık 2 adet dc motor var. kompanzasyonu için yardımcı olursanız çok sevinirim.Bu motorlar inverter ile besleniyor. ve bunedenle harmonikler oluşuyor.yardımlarnızı bekliyorum.
Faydalı bulabileceğiniz iki dokümanı paylaşmak istedim
Reaktif Güç Kompanzasyonu
1 Reaktif Güç Kompanzasyonu
1.1 Reaktif Güç Nedir?
1.2 Reaktif Güç Kompanzasyonu (RGK) Nedir, Neden Önemlidir?
1.3 RGK Yöntemleri
1.3.1 RGK Noktalarının Seçimi
1.3.2 RGK Teknikleri...
Arkadaslar calistigim fabrikada bulunan 1600 kVar lik kompanzasyon panosundaki harmonik filtrelerin topraklama kablolari eridi. Eski kablolar 6mm2 idi. 35mm2 olanlar ile degistirdim. Fakat bu seferde kablolar yanmadi bunun yerine filtrelerden birisinin sargilari yandi.
Panonun bagli oldugu...
benim kompanzasyonunu yaptığım bi yerde rölenin aşırı harmonik ledi yanıyor şu an endüktif kapasitif oranları normal cezalık bir durum yok ama öğrendiğim kadarıyla kondansatörlere ve mevcut tesisata zararı var kısaca ne yapmalıyım teşekkürler
ELİMDE MPR63 GÜÇ ANALİZÖRÜ VAR.BU CİHAZIN HARMONİKLERİ ÖLÇME ÖZELLİĞİ DE VAR.NASIL BÜTÜN BAĞLANTILARINI YAPTIM.HARMONİK KISMINDA AKIM VE GERİLİM İÇİN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE YÜZDE 2,16 GİBİ BİR DEĞER OKUYORUM.BU NE ANLAMA GELİYOR.
*Sırf büyük harf ile yorum (post atmak) yazmak yasaktır. Sırf...
İyi çalışmalar arkadaşlar,
Fabrikadaki motorların verimliliğini ölçmek, aynı zamanda sarımdan gelen motorlarda verimlilik kaybı olup olmadığını anlamak için bir analizatör almayı düşünüyorum. fiyat ve performans oranı olarak iyi olan önerebileceğiniz bir marka varmı.
Arkadaşlar kurulumunda yardımcı olduğum bir işletmede harmonik sorunu var. Kondansatörler dayanmıyor (olması gerktiği gibi). Buraya entes analizatör takmıştım 4-5 gün önce bu analizatörün değerlerini aldım. Harmonikler tahminimden çok yüksek toplam akımlar %100'den fazla çok zaman diliminde...