Meraba arkadaşlar ufak bir teknik problemimiz var elimizde model schneider marka bir plc mevcut.
İlk sorum bu plcnin herhangi bir inputuna ne göndermemiz gerekiyorki (akım ya da gerilim) lojik 1 olsun?
İkinci sorum ise bu plc'nin girişine tahmin ettiğim gibi en az 20.4V göndereceksek eğer...
Dc motor akım ölçümü için şönt üzerindeki mV değerini komparatörde karşılaştırıp plc inputuna 1 sinyalini göndermek istiyorum.Şönt 1000A de 60mV üretiyor ben 18mV üzerinde plc 1 gitmesini istiyorum.şönt üzerinden geçen motor armatür gerilimi 700V dc sürücü üzerinden profibusla akım ölçümümüzde...