Arkadaşlar güneş enerji sisteminin trafo çıkışı AG tarafında 1000kW 400 Volt olacaktır. Bu sistemde trafo çıkısında seçilmesi gereken kablo kesiti ne olmalı? ve nedenlerini de belirtirseniz süper olur. Tesekkürler.
Selamlar
DVP28SV11R plc ye program atmaya calıştıgımda
hafıza kapasitesi motel tipi ile uyumlu değil
uyarısı ekrana geliyor
tek satır program yazsam bile
I X0
I---I I-----------(Y0)
I
I---------------------------(END)
nedenini anlayamadım birtürlü .:(
Arkadaşlar merhaba.termik manyetik şalter ile kafama takılan bir soru var.Bilgili arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Katalogları incelediğimizde tmş ile ilgili bir manyetik koruma değeri verilmiş birde kısa devre kesme kapasitesi..örneğin abb'de A1N125, TMF, In=125A tmş için manyetik koruma...
arkadalşar bir kablonun hangi akımları nominal olarak taşıyabilieceği etiketinde veriliyor fakat kısa devre akımlarına ne kadar süre dayanacağı yazmıyor. örneğin 70mm2 lik bir kablo 50ka akıma kaç saniye dayanır yada dayanmalı nasıl hesaplara yada nerden buluruz?
Merhabalar,
Arkadaşlar bir cihaz için kablo hesabı yaptım. Mesafe,güç,gerilim değerlerine göre gerilim düşümü ile yaptığım hesapda kullanmam gereken kablo 6mm^2, ancak akım taşıma kapasitesine göre uygun kesit 70mm^2, bu duruma göre neye göre bir seçim yapmalıyım. Bu konularda daha yeniyim...
Konu başlığında belirtilen özellikteki kablo TEDAŞ'ın direğinden yeraltı hattıyla bir binaya(izmirde bir bina) girmektedir. Bu kablo için maksimum akım taşıma kapasitesi kaç olarak alınmalıdır ve bu maksimum değeri TEDAŞ'taki mühendisler mi belirler???
saygılar...
Trafo seçiminde normal kullanım kapasitesi üzerinde çalışma sürelerine dikkat edilmelidir deniyor. Örneğin %200'le 10 dk çalışan bir trafoda 10 dakikanın üzerine çıkılırsa yangın mı çıkar?
ya da söz gelimi %95 le sürekli çalıştırılan bir trafoda ne gibi arzıalar olur? yangın? izolatörlerin...
sevgili arkadaşlar,
3x150+70 kesitli kablo ne kadar akım taşır? 5*(3x150+70) olunca akım taşıma kapasitesi nasıl değişir?
cevaplarınızı bekliyorum, teşekkürler...
arkadaşlar yerde ve toprakta bu kapasiteler neden farklılık gösteriyor diye sormayacagım bu cok normal de toprakta neden daha yüksek oldugunu bilmiyorum bence havada daha yüksek olmalı gibi geliyor, sadece kum olayı mı? nedir
Kabloların havada ve toprakta akım taşıma kapasiteleri olarak farklı değerler veriliyor. Bununla ilgili bazı sorularım var. Cevap verecek olan arkadaşlara şimdiden teşekur ederim.
1. Bina içi tesisatlarda kablolar duvara veya betona gömülü olarak PVC boru içinden geçiyorsa havadaki akım...
Arkadaşlar bir AG dağıtım panosundan 150 m ötedeki panolara enerji kablosu çekilecek;
1. pano 600 kW; 1250 A giriş şalteri değerine sahip
2. pano 260 kW; 630 A ""
3. pano 1400 kW 2500 A ""
kablo akım taşıma kapasiteleri ve gerilim düşümü hesabını(%e=(100×L×P) ∕ (K×S×U^2)) göz önünde...
Selam arkadaşlar.
S7 200 - CPU 224 ile Yapmış olduğum bir uygulamaya ilave yapmam gerekiyor. Yani aynı PLC içine ikinci bir proğram daha yükleyeceğim. Sorun şu eski Proğramı Compile ettiğimde Block size 3800 bytes gösteriyor.
Şimdi;
1- Benim ne kadar daha boş alanım var. (4096-3800=296...
Merhabalar ;
Bir işmerkezinin maksimum 110 KW tüketimi var , kofra ile pano arası 3x120+70mm NYY kablo döşeyeceğim , sorum şu;
3x120+70 mm NYY kablo 25 metre mesafede maksimum kaç KW taşıyabilir ? yardımcı olabilecek arkadaşlardan cevaplamalarını rica ederim.
Teşekkürler