Merhaba,
960 kw gücünde tamamen satışlı GES tesisimizde akşam saatlerinde günlük 70 kvar gücünde kapasitif çekiş görüyoruz. Aktif güç ise 7 kw civarında. GES panosunda sabit 15 kvar gücünde kondansatörümüz var. Bu kapasitif çekişi düşürmek için ne yapabiliriz. Görüntüde 1 günlük üretim ve...
Merhaba
Çalıştığım tesiste tasarruf amaclı yükü yüzde 50 Azaltik bu sefer kapasitif ceza sinirina geldi. Sistemde 2 adet online ups var bugun ups kapatip kapasitif degerlerini role üzerinden kapasitif degerinin dustugunu gordum. Bu arada varkombi 18 kullaniyoruz role hiç kademe devreye aliyo...
Arkadaşlar merhabalar
Akım trafosunu seçerken teorik olarak = kurulu güç/(1.73*380) formülünden çıkan nominal akımın bir üst değeri seçilir.
bu förmülden benim akım değerim 121 amper çıktı.Bu hesaba göre 125/5 yada 150/5 kullanıcam.
Fakat çekilen toplam akımı gidip ölçtüğümde 80 amper cıkıyo...
arkadaşlar kolay gelsin herkese.Kompanzasyon ceza tutarı nasıl hesaplanıyor bileniniz var mı.Örneğin bu ay %30 endüktif reaktif ceza yedik.Bunun faturaya yansıması nasıl hesaplanıyor.
Merhabalar,
Kapasitif cezaya giren bir tesiste kompanzasyon panosunda kondansatörleri devreden çıkardığım zaman röle hala kapasitif gösteriyor. Bunun sebebi ve çözümü nedir ?
Merhaba herkese
Benim bir kaç sorum olacak nötr hakkında. Tam olarak nötr işlevini kafamda oturtamadım. Nötr trafodan nasıl oluştuğunu biliyorum. Potansiyel fark oluşturması içinde bağladığımız biliyorum.
1)Nötr ucu canlımıdır, ölçersek 220 görürmüyüz
2)Faz nötrden akıyorsa 3 faz nasıl olurda...
merhaba arkadaşlar, bakımlarını yaptığımız bir otelde 500 kvar lık bir kompanzasyon panosu mevcut.Son 6 aydır anlam veremediğim şekilde kondanstör sigortalari devreyi açmakda.Biçakli tip olan sigortalar değişimden 1 hafta sonra atmakda,Kondanstörler şişmekde.20 Kvar 'lık bir kondanstörün 180...
Ekat belgeli bir elektrikçiyim yüksek gerilim ve trafo işleri yapıyorum. Bulunduğum ilçede tek ekat belgeli yani yetkili kişi benim.
Ekat belgesi olmayıp trafo bakım ve onarım işlerini yapan bir kaç tane elektrikçi daha var onları nasıl engelleyebilirim ne yapmam gerekiyor ?
Arkadaşlar merhaba..
bir fabrikaya ait 2500 kVA lık yeni bir trafo tesisini projelendiriyorum. üç adet modüler hücre kullanacağız. kesicili giriş,akım-gerilim ölçü ve kesicili çıkış hücreleri . Kompanzasyon ölçümünü o.g. den yapıp kompanzasyonun a.g. de yapacağız . Benim takıldığım nokta ...
İşletmemde kurulu olan 1600kw gücündeki trafomdan OG ye oradan da AG de 2500A lik şebeke TMŞ sine giriş yapılmış durumda (fabrikanın çektiği akım yüksek olmadığından TMŞ 1750A e ayarlıdır) kompranizasyonumda kapasitörlerimin sıralanışı aşağıdaki gibidir;1: 10+5kvar2: 22,5+22,5kvar3...
Arkadaşlar normal kompanzasyon yaptığımız bir sistemde UPS takılmasıyla, reaktif güç rölesi ayar yapamaz hale geldi. Kompanzasyon sistemini ve röleyi kapatınca şebekeden 160-250 kW aktif enerji çeken sistemimiz 8 kVAR gibi kapasitif çekiyor. Şu anda kompanzasyon yapmasak çok güzel. :cool...
arkadaşlar 400 kw kompanazasyon için şunları düşünüyorum eksik fazla ve yanlışlarımı düzeltirseniz sevinirim acil lütfen
1 ad 630 amp tmş trafo çıkışı için
1 ad 400 amp tmş kompanazasyon için
3 ad 600/5 akım trafosu
1 ad rg3 cs 12 kontrol rolesi entes
220 kwar kondanstör
10 kwar sabit...