koruma

  1. mehmet dikici

    yangın koruma şalterini çalıştıramadımelektrik arızası acil yardım

    2 kat 4 daireli binanın bir dairesine yangın koruma şalteri bağlamak istedim.o dairenin fazına ait sigortayı kapatarak ;müşterek bağlanan yerden nötrünüde kestim ve yangın koruma şalterinin bağlantısını yaptım fakat tesisattaki bir hatadan dolayı yangın koruma şalteri çalışmadı.bende yangın...
  2. Aşırı Gerilim Koruma Teknolojisi

    VARİSTÖRLER Varistörler sisteme paralel bağlanan ve ucları arasındaki potansiyel farka göre direnci değişen devre elemanlarıdır. Genellikle elektronik devre tasarımlarında ve parafudr gibi aşırı gerilim koruyucularda sıkça kullanılır. Varistörler belirli bir gerilim seviyesine uygun...
  3. Yönetmelikte Kaçak Akım Koruma Rölelesi

    Arkadaşlar, Yabancı kaynaklı, büyük ölçekli bir projede çalışıyorum, yabancı kontrolörlerle başım dertte Şantiyedeki saha panolarımda 300mA kaçak akım röleleri mevcut fakat bunların yetersiz olduğunu ayrıca 30mA de koymamız için sıkıştırılıyoruz (30mA koyduğumuzda kaynak makinası, taş motoru...
  4. İşletme ve Koruma Topraklaması Problemi.

    Merhaba; topraklama projesi ve tesisi ihtiyacı olan bir işletmeye (60m. x 20m. lik bir depo binası 1200m²) duvar üzerinden taşıma yöntemiyle 3x30mm lik GALVANİZ TOPRAKLAMA ŞERİDİ kullanarak ilave topraklama tesisi yaptık. Bu işletmeden kullanılan bütün cihazların koruma topraklamalarını 16mm²...
  5. 154/6,3kv trafo zati koruma yardım

    arkadaşlar tesisimize best marka 25/31,5 MVA 154/6,3 kv luk bir trafo aldık ve eski trafo ile değiştirilecek.fakat zatı koruma projesinde eski trafomuzda olmayan bazı korumalar gördüm. Bunlar 1:-CF101-Balon için sinyal rolesi alarm veya açma bu sinyal gelirse manası nedir. 2: -AA352- Geri...
  6. Koruma - Koruma rölesi egitimi?

    Selamlar, İstanbul anadolu yakasında koruma üzerine ( diferansiyel, yönlü, toprak arızası vs.) eğitim veren bir kurs var mı acaba? Var ise fiyat bilgisini de verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler
  7. beat2009

    Dalğıç motorlara motor koruma şalterinin takılmamasının sebebi varmı.

    Arkadaşlar dalğıç pompa motorun panoların sadece faz koruma ve termik rölesi olduğu görüyorum neden motor koruma rölesi takılmıyor .benim tek görüşüm fiyat olarak pahalı olması ama motor yanmaması için gerekli tek faz ve aşı akım için koruma sağlar ,diyer faz koruma ve termik röle kontaktöre...
  8. Çamaşır Makinesi ve Kaçak Akım Koruma Rölesi Sorunu...

    arçelik marka çamaşır makinemizin başlat düğmesine basınca k.a.r atmaya başladı. makineyi başka prizlerden de çalıştırmayı denedim ama sonuç değişmedi. sorun makinenin fişinden olabilir diye düşündüm ve fişi değiştirdim. fişin topraklama kablosunu bağlamadan denediğimde makine çalışıyor. metal...
  9. Voltaj Oymasına Karşı Gerilim Koruma Rölesi+ Kontaktör Çözüm mü?

    Merhaba, internette, bir forumda, gerilim oynamalarından (yüksek veya düşük voltaj), aşırı /düşük gerilim koruma rölesi + kontaktör çözümü önerildiğini okudum. Bu çözüm olur mu? Ben bu amaçla , mesela Entes GKRC-M2 monofaze gerilim koruma rölesi olur mu?. çıkış 8A Kullancağım sistem ise...
  10. CEVDET ÇALIK

    İşletme, koruma topraklaması nedir?

    Arkadaşlar, Topraklama ile ilgili teknik yazılarda, İŞLETME TOPRAKLAMASI SİSTEM TOPRAKLAMASI KORUMA TOPRAKLAMASI gibi kavramlar kullanılmakta. Bunların bir birinden farkı nedir?
  11. kaçak koruma bağlantı

    meraba arkadaslar konumuzla alakalı deyıl ama forumda mesaj yazmayı bulamadım bana Sıemens 3UG4624-1CS20 kaçak akım koruma kombinasyonları bağlantı şeması lazım acill bu urunun nasıl takılacagı hakkında bılgısı olan varmı farklı urunlerden takmıstım yalnız sıemen baslı basına bır labırent...
  12. Kaçak akım koruma rölesi açtıran sanayi tipi ütü sorunu ve yönetmelikler

    Arkadaşlar yeni yapılan bir otelin çamaşırhanesinde bulunan sanayi tipi (silindirik) ütü kaçak akım koruma şalterini açtırıyor. Kullanılan kaçak akım koruma rölesi anma hata akımı 30mA dir. Ütü üreticisi ile yapılan görüşmelerde ürünlerinin anma hata akımı 30mA olan kaçak akım koruma...
  13. Üç fazlı bir motora termik roleve faz koruma rolesi nasıl bağlanır

    Üç fazlı bir motora termik roleve faz koruma rolesi nasıl bağlanır . Koruma sırası nasıl olmalıdır.
  14. Pic'te yazılım koruma.

    Arkadaşlar pic'te yazılım korumanın nasıl yapıldığını bilen varsa anlatabilir mi?
  15. içerişehir

    Faz Koruma Rölesi Nasıl Bağlanır?

    slm arkadaşlar faz koruma rölesini nasıl baglarım şekilli birde detaylı bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler
  16. Y.G Koruma panosu maliyeti.

    Arkadaşlar kolay gelsin, proje maliyeti çıkartmak için, 2 hat fideri, 2 trafo fideri olan şalt sahasında 20 adet metal clad var. Böyle bir sistemde koruma panolarının yakaşık maliyetini söyleyebilirmisiniz. Veya tavsiye edebileceğinizi firma... Hayıırlı çalışmalar diliyorum...
  17. freedom33

    Motor koruma için ne yapabilirim.

    Bir sistemde 380v ile çalışan 0.18 kw bir motor var,3sn duruyor 1 tur atıyor ve sadece incecik bir hortum kesiyor,yani yük yok denecek kadar az,fakat geçenlerde plastik hortum miline dolandığı için motor yandı,bu motora termik mi bağlamalıyım(bağlayacaksam kaç A aralığında olmalı)yada başka...
  18. işletme topraklaması ve koruma topraklaması

    Merhaba ; bir fabrikaya fabrikanın 50 metre uzağında olan 800 Kva lık trafodan dağıtımını yapıyorum.Ancak bu trafonun bulunduğu kulübenin işletme topraklaması ve koruma topraklamasını yapmam lazım nette araştırdım ve bununla ilgili kaynak bulamadım. Topraklama sistemini de TT sistem seçilmesini...
  19. trafo sekonder koruma pano bağlantıları yardım

    1600 kva trafo sekonder koruma bağlantıları hakkında yardımcı olursanız sevinirim yardımınız için teşekkürler
  20. huseyinokelek

    HERMETİK KORUMA RÖLESİ TESTİ

    Arkadaşlar hermetik rölede bilindiği üzere 3 ayrı koruma bir arada basınç,termometre,yağ seviyesi ben hermetik röleninde bucholz rölesi gibi bir test butonu varmıdır.
Geri