Merhabalar çalıştığım kurumda laboratuvara hassas aletler konulacak. Nötr toprak arası gerilim 9V çıktı. sistemde UPS var. Şebeke topraklamasını güçlendirdik ancak 4V'a kadar indirebildik. Ben diyorum ki nötr toprak arasına mesela 1/20 transformatör koysam işimi görür mü bir sakıncası var mı...