  1. Current1453

    MicroMaster 440 bağlantı kiti

    Merhaba Elimde Mikromaster 440 ve parametreler var fakat parametreleri laptopdan sürücüye atmak için dönüştürücü kit yok. parametreleri manuel tek tek girdiğimde makinede ufak bi yanlış çalışma meydana geliyor. Yanlış çalışmayı aşağıda açıklayacağım nasıl düzelteceğimi bilen varsa yardımcı...
  2. morkaplan

    micromaster440 terminal sorunu

    Merhaba aradaşlarım; Fabrikamızda 37 kw mm440 sürücüler kullanıyoruz genelde. bugün bir sorun ile arşılaştım sizlerle paylaşmak istedim, p0700 ve p1000 parametrelerini 1 olarak ayarladıgımız zaman sürücü BOP (BASİC OPERATOR PANEL) den start alıyor ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ancak p0700...
  3. ephasus

    MM440 Sürücü yardım

    mm440 sürücüyü bop panelden çalıştırıyorum.motorun ters dönmesini hangi parametreden engelleyebilirim.Makina operatörleri yanlışlıkla ters döndürme tuşuna basıyorlar ve buda mekanik sorunlara yol açıyor.Yani o tuşa basılsa bile etkisiz hale getirmek istiyorum. Yardımınız için şimdiden teşekkür...
  4. MM440 da akım sınırlandırmayı hızlandırma

    Merhabalar arkadaşlar, MM440 çalışan sistemizde toprak kaçağından dolayı sürekli invertörden önce ana şalter devreden çıkıyor..Şalterden önce invertörün hataya geçmesini sağlayan bir parametre varmıdır.. Yokda aım sınırlandırmayı hızlandırarak çözebilirimiyim, akım sınırlandırmayı hızlandırmak...
  5. stefan_26

    G120 MM440 ASANSOR UYGULAMASI YARDIM

    Sınamıcs g120 mmc440 guc modulu ve frenleme drencı ile sekıldekı devreyı canlandırmak ıstıyorum ama g120 sürücü parametrelerı optimize için yardım istiyorum
  6. katu45

    Siemens MM440 Parametre Yardım

    Arkadaşlar merhaba, Yapacağımız uygulamada profibus üzerinden kontrol edilen normal şart 15 kW lık bir sürücü (micromaster440) var. Ancak bu sürücüye 2 adet 7,5 kW lık motor bağlamak istiyoruz. her iki motor da aynı anda çalışıp aynı anda duracak aynı hızlarda çalışacak. bunun için motor...
  7. s7-300 mm440 profibus kontrol yardım

    arkadaslar merhaba, bu göndermiş oldugum program siteden baska arkadasların gonderdiği programların derlenmiş hali. sorunum aslında su ben mm440 gelen ve programda tanımlı olan bütün bilgileri okuyabiliyorum ama bir türlü hız referans bilgisini gönderemedim. sizden ricam benim bu sorunumun...
  8. mm440 edp 141 ile hızlandırma

    mm440 edp 141 ile hızlandırma yapılırken mm440 25 hz otomatik hızlanıyor 0hz-50 hz nasıl ayarlanır.
  9. siemens MM440 besleme devresinin şemasına ihtiyacım var.

    Merhaba üstad lar elimde besleme devresi arızalanmış bir 7.5KW mm440 driver var. besleme devresinde bazı parçalar patlamış olduğu için değerlerini okuyamıyorum. bu yüzden bu ürünün besleme katının şemasına ihtiyacım var. yardımcı olabilecek birileri varmı acaba. amacım illaki ürünün çalışması...
  10. mm440 F0001 ve a0501 sorunu

    Öncelikler merhaba arkadaşlar vitari dikenli el makinasının sürücüsü arızaya geçti ve arızadan çıkmıyor hem F0001 hemde A0501 arızası veriyor kapatıp açsamda fn ile resetlmeye çalışsamda düzelmiyor sizce ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
  11. infiltrate

    s7-1200 ile MM440 Invertör Takımımda Encoder Parazit Hatası

    s71200 le encoder okutuyorum 0,37 kw lık motorum bir mm440 invertörüm var, s71200 den çıkan blendajlı kablo direk encodere bağlı encoder kaplinini söktüm mekaniki bağlantısı yok, motoru sürdüğümde ciddi parazit kapıyor. engelleyemiyorum. ne önerirsiniz. Teşekkürler...
  12. MM440

    Merhaba, Micromaster MM440 cihazda , Tork kontrolde tork ve hız kontrolu yapabiliyormuz ?
  13. samstrong

    MM440 Asansör Uygulaması

    Merhaba arkadaşlar. MM440 ile bir uygulama yapmak istiyorum. basit bir asansör uygulaması olacak. tek farkı enerji kesildiğinde ups devreye girecek ve asansör ara katta kalmışsa en yakın kata hareket edip duracak. yardımlarınız bekliyorum. ilgililere şimdiden teşekkür ederim
  14. mr.electric

    AC motora Encoder bağlanması

    5.5 kW 2800 d/d asenkron motora hassas pozisyonlama(dozajlama) yapmak için encoder takmak istiyorum.Elimde mm440 ve atv 312 sürücülerim var.Gerekirse motoru dveri başka bi motorla da değiştirebilirim.Bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara teşekkürler
  15. invertör mm440

    invertör MM440 kullanma klavuzuna baktım fakat F 453 diye hata kodu bulamadım.Fakat ben MM440 motor sürücüsünde kontrol panelinde F 453 diye hata kodu gördüm bilgilerinize ihtiyacım var .
  16. mm440 parametrelerini pc- inverter connection kit kullanarak cekmek

    arkadalar mm440 dan pc- inverter connection kit kullanarak parametreleri cekmek istiyorum ama bir turlu surucuye drive monitorle baglanamiyorum haberlesme olarak drive monitor ayarlari ve com ayarlari ekteki resimde bunlari yaptiktan sonra drive monitor de set up uss online diyorum surucuyu...
  17. Raichu

    mm440 iki analog giriş ile hız kontrolü yapmakl

    slm arkadaşalr tekstil uygulamalarının vazgeçilmezi olan hız senkronizasyonu üzerine çalışmalar yapıyorm mm440 serisi sürücülerde işimi kolaylaştıracağını düşündüğüm 2 analog giriş hakkında sizin fikrinize başvurmak istedim. 1 analog girişi makinadan gelen referansa 2. analog girişe ise...
  18. ABB senkrom motor ve MM440

    Selam Sevgili ustalarım MM440 ile ilgili bir uygulamada yardıma ihtiyacım var. Oldum olası siemens sürücülerle yıldızım barışmadı. sürücüyü motoru en iyi performans icin ayarlamak istiyorum ..PLASTIK EXTRUDER uygulaması icin motorun bilgileri aşagıdaki resimde oldugu gibidir. bu motor icin...
  19. mm440 yardım?

    mm440 ta dijital input nasıl programlanır? mesela 1. input gelince 10hz , 2. input gelince 30hz ve 3. gelince 50hz de çalışsın bunu nasıl yapabilirim?
  20. MM440 faultf453 ?

    merhaba. bizde de mm440 f453 veriyor. motor 45 kw. P1300 = 20 . P1610= 50. P=1611 0. P1120=3 sn. duran bir motor. tam kalkma anında drive fault veriyor. hemen akabinde resetlenip çalıştırılabiliyor. 3-4 günde bir veriyor. su anda çok sık gelmiyor. motorda 2 yıldır çalışıyordu 1 haftaya...