notrtoprak

  1. Nötr-Toprak Direnci

    nötr toprak arası meselesi daha önce çok konuşulmuş hep voltajdan bahsedilmiş drençten pek bahsedilmemiş yani genelde 2 voltu geçmemesi lazım denmiş ama sisteme yük girip çıktıkçada bu 2 volt değişiyor bu nasıl olacak sistemin kapasitesi dahilinde yüklenmelerde bu 2 volt hep sabit mi durmalı ...
  2. Bir tuhaf problem Faz-Toprak 104V, Nötr-Toprak 46V, Toprak-Çivi 46V

    Merhaba arkadaşlar. Gene ben ve gene tuhaf tesisat sorunlarım. Önce değerleri aşağıda belirteyim, daha sonra açıklamasını yapacağım. Faz-Çivi: 225V Faz-Nötür: 225V Faz-Toprak: 104V Nötür-Toprak: 46V Nötür-Çivi: 1,4V Toprak-Çivi: 46V Artık evdeki güç probleminden gına geldiği için online ups...
  3. erdmbzkrt

    Nötr-Toprak arası gerilim düşürme

    Sizce TT sistemde nötr toprak arası gerilim, trafoya uzak bir panoda 13v dan yaklaşık 2 volta yalnızca panonun topraklaması güçlendirilerek düşer mi?
  4. bozkurt63

    nötr-toprak ölçümü.

    arkadaşlar çok soru soruyorum biliyorum.ama sizin gibi ustalardan yararlanmak istiyorum.evimde toprak hattı yok.sigorta kutumu açtım.3mm kırmızı kablo faz,2,5 mm kahverengi kablo nötr ve ucu sıyrılmış ve boşta duran 2,5 mm mavi kablo var.acaba mavi kablo toprak mı diye merak ettim ve çin malı...
  5. Nötr-Toprak Arası Gerilim

    Arkadaşlar nötr toprak arası gerilim başıma dert oldu.Trafo tarafında nötr gerilimi 2V ancak yaptığımız bilgi işlem odası için 0-1V arası değer isteniyor sistyem tarafında topraklama direncim 1ohm altında olmasına rağmen nötr toprak arası gerilim binadaki yük arttıkça değişiyor bunu sabitlemem...
Geri
Üst