nötr toprak arası meselesi daha önce çok konuşulmuş hep voltajdan bahsedilmiş drençten pek bahsedilmemiş yani genelde 2 voltu geçmemesi lazım denmiş ama sisteme yük girip çıktıkçada bu 2 volt değişiyor bu nasıl olacak sistemin kapasitesi dahilinde yüklenmelerde bu 2 volt hep sabit mi durmalı ...
Merhaba arkadaşlar. Gene ben ve gene tuhaf tesisat sorunlarım. Önce değerleri aşağıda belirteyim, daha sonra açıklamasını yapacağım.
Faz-Çivi: 225V
Faz-Nötür: 225V
Faz-Toprak: 104V
Nötür-Toprak: 46V
Nötür-Çivi: 1,4V
Toprak-Çivi: 46V
Artık evdeki güç probleminden gına geldiği için online ups...
arkadaşlar çok soru soruyorum biliyorum.ama sizin gibi ustalardan yararlanmak istiyorum.evimde toprak hattı yok.sigorta kutumu açtım.3mm kırmızı kablo faz,2,5 mm kahverengi kablo nötr ve ucu sıyrılmış ve boşta duran 2,5 mm mavi kablo var.acaba mavi kablo toprak mı diye merak ettim ve çin malı...
Arkadaşlar nötr toprak arası gerilim başıma dert oldu.Trafo tarafında nötr gerilimi 2V ancak yaptığımız bilgi işlem odası için 0-1V arası değer isteniyor sistyem tarafında topraklama direncim 1ohm altında olmasına rağmen nötr toprak arası gerilim binadaki yük arttıkça değişiyor bunu sabitlemem...