Bugün bir projede gördüm 710kw lık bir motor frekans konvertörü ile besleniyor konvertörle motor arasında 3(4(1x240)) NYCY kablo kullanılacağı belirtilmiş benim bildiğim konverterle motor arasında3 faz 1 toprak 4 kablo olması gerekmezmi yukarıdaki kablonun açılımı nedir ve niçin NYCY kablo...
NYY ve NYCY KABLOLARIN REAKTANSLARI
EMO'nun sayfasındaki NYY ve NYCY KABLOLARIN REAKTANSLARI ekinde:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/3203467802e6ee4_ek-xls.43848/
( 4x50mm2 ve 3x95/50mm2 üstü kesitler) değerlerde sanki problem var. emo'nunki sağlam olur diye düşünüyordum ama...
3x50/25 kabloda 25 lik konsantirik iletken nötr olarak kullanılır mı?Usta kullanılır dedi bana emin olmak için 3-4 kablo fabrikasının arge bölümünü aradım çoğu firma nötrü izoleli iletken tercih et dedi kafam iyice karıştı.Teknik olarak konsantirik iletken nötr olur mu yoksa pratikte mi bu...
Arkadaşlar 5x50 kabloda usta konsatiril iletkeni nötr barasına bağlanmış bu konsantirik iletken nötr olarak kullanılır mı? kullanılması durumunda ne olur.?