Merhaba arkadaşlar
Entes rg3-12c rölemiz var fakat normal ışığı sürekli yanıyor devreye kondansatör sokmuyor..
kondansatörler;
1.kad. 5kvar tri
2.kad. 5kvar tri
3.kad. 2,5 kvar tri
4.kad. 2,5 kvar tri
5.kad. 1,5 kvar tri
6.kad. 1,38 kvar mono
7.kad. 1 kvar mono
8.kad. 1 kvar mono
2 günlük...
2 farklı işletmede 2 tane RG3-12c reaktif güç kontorl rölem var. birisi error-08 verirken diğeri error-12 veriyor.
hata kodlarının ne anlama geldiğini araştırdım
8 için :Reaktif Kapasitif oran ayarlanan degerin üzerinde % hatalı kompanzasyon
12 için:Asırı kompanzasyon Tüm kademeler devre...
merhaba bugün arızaya gittiğim küçük bir işletmede gepa marka reaktif role vardı değerleri yanlış hesaplıyordu onu söküp yerine rg3-12c entes role bağladım 1.kademe 3fazlı 2,5 kvar 2,5kvar-5kvar-5kvar 3 tanede 1 fazlı 0,55kvar kondansatör var toplam 7 kademe akım trafolarım 50/5 rolenin tüm...
arkadaşlar entes RG3-12C rölem var ve kopasitif ceza geliyor 1. kademe 2,5 kvar - 2. kademe 5kvar - 3. kademe 10kvar - ve 4. kademeden itibaren hepsi 20kvar dır bunların bi kısmını 2,5 - 5 ve 7,5 kvar ekliyeceğim bu kondansatörlerin röle tarafından algılanma ayarını nasıl...
s.a arkadaşlar bugün bir kompanzasyon pano döşedim pek profesyönel değilim bu konuda pano üzerinde mevcut rg3-12c röle vardı ve bağladım enerji verdiğimde herhangi bişey olmadı otomotiğe aldım yinede çalışmıyor acaba yeni röle taksam sorun düzelirmi sorun düzelirse ne gibi ayarlar yapmam...
arkadaşlar bir kompazasyon panosu kurdum ve rölesi rg3-12c ve ben rölede 10.programı ayarladım birde cosQ farkını 0.988 olarak ayarladım.röleye başka bir ayar yapmadım acaba dogrumu yaptım ? başka yapmam gereken bir işlem varmıydı bilgilendiriseniz sevinirim şimdiden tşk ederim..
merhaba arkadaşlar bir yere kompanzasyon sistemi yapacağım reaktif ve kapasitif gelio entes RG3-12c röle takacam kompanzasyon bağlantı şemasını nerden bulabilirim acaba yardımcı olabilirmisiniz.
Benim sorunum rg-12-c serisi cos 1 oldugu halde röle hala reaktif yazıyor.akım trafolarını ve faz sırasınıkontrol ettim.devreye almadıgı iki kademe kalıyor .röle göstergesi normal ledi yanıyor ama hala reaktif yazmaya devam ediyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
bir okulda entes rg3-12c kullanılmış kondansatörleri auto-set up yaptırıyorum cap kısmına baktığımda 10 kvar 1.6 olarak gözüküyor diğer 7 adet kondansatörleri off gösteriyor kontaktörleri manuel çektirip kond i pensampermetreyle okuduğumda akımlar normal kond ler sağlam ama cihaz kond i off...
degerli meslektaşlarım
ismi lazım degil bir marka reaktif güc kontrol rolesinin 3 terminali cıkış vermiyor
röle 8 kademe ve 3 fazlı
ama ben entese dönüş yamak istedim siparişi entes 3 fazlı 8 kademeli reaktif güç kontrol rötesi diye verdim
rg 8 t gönderdiler . Bu rölede tek akım...
Arkadaşlar kompanzasyon sistemi kurduğumuz bir fabrikada 30kVA'lık bir online UPS kullanılmakta. Bilindiği üzere UPS kullanılan sistemlerde aşırı kapasitif meydana gelmekte ve kapasitif kompanzasyon yapılması gerekmektedir. Bu fabrikada UPS'den dolayı 3.8kVAr kapasitif reaktif enerji tüketimi...
arkadaşlar alarm kodu olarak error13 ve 14 var. Ayrıca alarm ledi olarak aşırı kompanzasyon var nasıl çözecem. vede 1 adet trifaze 1kvar kondansatör akmıştı değiştim yerine yenisini taktıktan sonra panoda bi cızırtı olmaya başladı. yardımlarınızı bekliyorum.
Bütün arkadaşlara slm arkadaslar neden ilk kademeye sistemdeki en büyük güçteki kondansatör bağlamak gerekir, kompanzasyona ne gibi bir artısı oluyor bunu merak ediyorum.bu tür baglantının oranları düşürmeye bir katkısı oluyor mu?röle zaten sistemdeki kondasatörlerin güçlerini kendisi...
rölede ilk iki fazın cos acısı 0.99-1 arası değişiyor.
ama 3. fazın cos acısı değeri 0.04 ile 0,45 arası değişiyor.sorun ne olabilir. ayrıca akımlarda 1. faz 35 2.faz 25 3.faz ise 1.5 amper cekio ortalama değerler bunlar.akım trafosu 100/5. neden böyle oldu acaba?
ACİLLLLL!!!!!!!!!!
Selam arkadaşlar
Elektrik sayacım hem indüktif hemde kapasitif yazdığı için sisteme monofaze kondansatörler bağlanması gerektiğinden dolayı RG3-12C röle ilebirlikte Kompanzasyon sistemimi monofaze kondansatörler ile takviye ettim sıralamam
1. Kademe0,5 Kvar 220 V (R)
2...