  1. 477 nin taşıyabileceği max güç ve akım

    Kataloglarda hava sıcaklığı 40 iletken sıcaklığı 80 ve 50 hz rüzgaz 0 m/sn iken 540 amper akım çektiği yazıyor bu en kötü durum için seçilmiş. Bu durum için: 29,46 MVA Etiket değerlerinde yazan en yüksek değer ise 740 amper; hava sıcaklığı 20 iletken sıcaklığı 80 frekans 50 hz rüzgar 0,6m/sn...
  2. 300/5 Amperlik Akım Trafosu Taşıyabileceği Yük

    Arkadaşlar 300/5 Amperlik bir akım trafosu var yük hesabı yapıyorum; 3 Fazlı OG hattı 31,5-32 Kv luk S=3*31500*300 = 28,35 MVA P=3*31500*300*cosfi(=0,9) = 25,515 MW Burada mantık hatasımı yapıyorum yoksa bu değerler doğrumu? Gerçekte akım trafosu bu değerleri karşılarmı?