trafodan çıkan hattımızda kullanılan tmş 300 amperlik. cosfi=0.8 kabul etsek I=P/(1.73*cosfi*380)=250000/(0.8*1.73*380)=475 amper yapar ki bu da en az 500-630 A tmş kullanmamızı gerektirmez mi?
arkadaşlar bir kuyudan dalgıç pompasıyla depoya su çekiyoruz. fakat gün içinde bazen kontaktör kendisini bırakıyor. sanırım bu termik rölenin kontaktörün beslemesini kesmesinden dolayı. termik röle motorda ki aşırı ısınmadan dolayı sanırım devreyi kesiyor. benim daha randımanlı bir verim...
Merhaba Arkadaşlar,
4kw motora motora yol vereceğim. Kumanda şemamı oluşturdum. Yanlız şöyle bir sıkıntım var, malzemelerimi sipariş edeceğim. Kontaktör, termik kodlarını bilmiyorum. Sizlerden ricam kullanacağım kontaktör ve termik kodlarını yazabilirmisiniz. Ayrıca termikte 2 kontak istiyorum...
Slm arkadaşlar 1 fazlı motora kumanda devresi yaptım lakin motorun rotorun sıkışma durumu oluyor motoru yanmaması için termik röle takacam tek faz girip tek faz çıkacam bildigim kadar yanlız termik rölenin kapalı yada açık uçlarında herhangi bir işlem yapmama gerek varmı
şimdiden...
2 Adet Swich
1 Adet Termik
2 Adet Kontaktor
2 Adet Start Butonu
Bu Malzemeler İle Klepe Açıp Kapatmam Gerekiyor.. Swich'e Geldiginde Kapancak Diğer Butona Bastıgımda Geri Açılcak Ve Swich Dokunca Motor Çalışmıcak, Yani Swich İle Durdurup Açacagım Sağ Sol Olacakk
Bir Türlü Kumandanuın İcinden...
Merhaba ,
7,5kw 14,5a çeken üçgen bağlı 380v bir asm motorumuz var.
Sürekli termik attırıyor.
Termik ayarı 14,5amperde yenitakıldı deniz suyu pompası olarak gemide kullanıyoruz. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Arkadaslar kucuk bir yem fabrikasinda 5 tne 4Kw motor var ve bunlarin herhangi birisi zorlanip termik atinca diger 4 motorlarda durucak. tup vida elek falan var.. 5 tane star stop termik kontaktor yani her motorun malzemesi var. sadece termiklerden 1i atinca Hepsi durmali..
Kereste fab. Kullanlılan yıldız üçgen çalışan şerit motoruna kaç amper siemens termik kullanılmalı
üzerinde daha önce kullanılan 30-40 a. Arası siemens termik var.
Bu termik motor yıldız dan üçgene geçer geçmez atıyor. Termiği 40-57 a termik ile değiştirsem olur mu?
Arkadaşlar yeni nesil termik santrallardan bir tanesinin tanıtım ve işletimini anlatan video görüntüleri ilginizi çeker diye düşündüm,tavsiye ederim.
www.teknikhayat.com veya www.belgeselgörüntüleri.com sitelerinden seyredebilirsiniz...
Arkadaşlar merhaba bir uzaktan da kontrol edilebilen sistem düşünüyoruz motorlar ileri geri hareket edecek.Sorun termik röle veya mkş attığında da uzaktan tekrar kapatmak için bir röle mevcut mu?
Abiler ablalar arkadaşlar beyler ustalar bir soru sorucaktım.işletmede ustanın biri bana sordu bende cevabı bılemedm arastır gel dedi şimdi aşşağıdaki resimde yada herhangi bir kuvvet devresinde motor 100 amper çekiyorsa termik kaç amper olmalıdır birde resimdeki gibi yerleştirsek devre çalışırmı ?
Merhaba arkadaşlar.
Yüksek basınç pompaları var sistemde. Soft starter ile yol alıyorlar. Normal akım değerleri 65A civarı. Etiket değeri de 70A. Termik manyetik şalter iel korunuyorlar. Bir pompanın şalteri atıyor ara sıra. 85A'e ayarlı. Normal çektiği akım 65A, ama neden şalter atıyor...
Arkadaşlar merhaba,
şimdi bizim elimizde 3x250 A Siemens manyetik şalterimiz var. Biz bunu başka bir yerde termik manyetik şalter olarak kullanabilme durumumuz varmı ? Varsa hangi ilave ürün ya da ürünler (termik röle vs. gibi) almamız gerekiyor?
Yardımcı olursanız sevinirim...