Bu Cihaz ile 1.5mt topraklama kazığının direncini ölçmek için bağlantıların nasıl yapılması gerektiği konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
Şimdiden Teşekkürler.
merhaba arkadaşlar malumunuz tüm sistemlerde topraklamalar mevcut . Toprağında yıllara göre topraklama sistemine korozif ve çürüme etkisi varsayıldığında önemi bence daha da artıyor... Bu noktada ölçüm noktasında netlik kazanması açısından sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum...
Fluke marka 165x serisi topraklama ölçüm cihazlarının kullanım videosu.
Sizlerde bulduğunuz böyle faydalı linkleri atarsanız topraklama ve topraklama ölçümü hakkında tek bir başlık altında kütüphane oluşturmuş oluruz.
Çevrim direnci (çevrim empedansi) ölçtüğümüzde tam olarak sistemde neyi bulmuş oluyoruz? Bu konuda kafam karıştı. Topraklama geçiş direnci ölçümü yaparken aslında çevrim empedansını ölçüp, çok küçük olan dirençleri ihmal ederek bulduğumuz değeri topraklama geçiş direnci olarak yazacağız...
Arkadaşlar inşaatı devam etmekte olan bir binanın temel topraklaması atılmamış, bina çevresi boyunca beton demirlerinden 10-15 tane çıkartmışlar bunları topraklama lamasına bağladım bakır elektrodları da 2,5m gibi çaktık, hesapta problem yok 1ohm dan düşük, merak ettim gerçekte ölçümü kaç çıkar...
Topraklama ölçümü yaptığımızda ölçüm cihazında gördüğümüz değerden kullandığımız kablonun direncini eksiltecek miyiz? Eğer öyle ise bu hesabı nasıl yapacağız? Topraklama ölçümü yapmak istiyorum fakat bulduğum değerleri rapora ne şekilde işleyeceğimi bilemiyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim.
merhabalar,
Şu an görev yaptığım yerde 630kVA lık bir trafo mevcut ve geçen gün bunun yıllık topraklama ölçümlerini yaptırdık. Ancak rapora göre 2 ohm dan küçük olması gereken işletme topraklama değeri 4.85 ohm çıktı. bu değerin 2 ohm dan yüksek olması işletme ve koruma açısından ne tür...
Topraklama direnci, Voltmetre Ampermetre Metodu denilen yöntemle ölçülür. Bu metot Potansiyel Düşümü Metodu olarak da adlandırılır. Bir güç kaynağının ürettiği uygun değerde ki akımın, toprağa 1 elektrotla verilip tekrar başka bir elektrotla devreyi tamamlaması sağlanır. Bu 2 elektrotun...
merhaba,
birkaç sene önce meger ile ölçüm yapmıştım. fakat, şimdi avm'de bir mağaza panosunun topraklama ölçümünü yapacağım.
sitede aradım fakat ilgili bir başlık bulamadım.
elimde UNI-T UT201 model ölçü aleti var. Bununla nötr toprak gerilimini ölçebiliyorum. Fakat Topraklama direnci...