Merhaba;
Bakımını yaptırmış olduğumuz 1600kva trafoya ait raporu ekte bulabilirsiniz.
1-Trafonun yağ delinme gerilimi sınır değer olan 30kV'un altında 22,8kV.
2-Trafoda son bir yıl içerisinde yaklaşık 18 lt lik yağ eksilmiş.Gözle görünür bir kaçak yok.
3-Trafonun sargı kayıpları sınır değer...
arkadaşlar az önce ablamın şarj aleti bozulmuşta açtım içini hani 220 voltu 3.7 dc ye çeviren transförmatör varya ona baktım o yanmış plaket üzerinde bi devre bende diyorumki lehim pompasıyla transformatörü alıyım yeni bitane takıyım bunu nerde bulabilirim ?? maksat yapmak olsun hoşuma gidiyor...
Eğer benim gibi Yüksek Gerilim teçhizatlarıyla uğraşıyorsanız bu videoyu izlemek sizin de içinizi ürpertebilir. Bol kazasız ve sorunsuz günler.
380 kV Transformatör buşingi patlıyor | Teknik Videolar
6,3 mva
10,5/6,3 kv
yaglı tıp,otomatık kademe degıstırıcılı
trafo var
aksam
devreye
alıyoz
sabah kadar çalısıyo,
sabah
toprak acma verıyo
sorun ne olabılır