Arkadaşlar herhangi bir güç trafosunun etiketinde kısa devre süresi yazmaktadır. Örneğin 4sn yazıyorsa bu trafo sekonderin kısa devre olması durumunda 4sn' den önce devre dışı edilmelidir. Peki kısa devre akımı 16kA olsun, 4kA'lik bir aşırı akımda nasıl bir bağlantı kurabiliriz. Yani 16kA' de...
Aşağıda genel olarak gerilim değerine göre uygulanan atlama mesafeleri verilmiştir.
6,3 kV için 60 mm
11 kV için 85 mm
15 kV için 115 mm
33 kV için 220 mm
fakat sistemimizde bulunan 6,3 kv 2000 kva ve 6,3 kv 1250 kva olan trafoların ark boynuz mesafeleri değişik 2000 kva olan 80 mm 1250...
Merhaba Arkadaşlar.
Elektrik ambarından çıkarılan bir trafo var. Daha önce kullanılmış. Yeni bir tesise götürülmek isteniliyor. Bu trafonun sağlamlık kontrolünü nasıl yapabiliriz? Trafo bir dağıtım trafosudur.İndirici trafo merkezinden gelen hattı şehir şebekesine dönüştüren trafo.
arkadaşlar bulunduğum bölgedeki dağıtım şirketi her trafolu abonenin eski abonelikte olsa bir mühendis ile teknik uygulama yada işletme sorumlusu sözleşmesi yapması gerektiğini ve bu sözleşme örneğini kendilerine göndermemizi istemiş aksi halde abonelik askıya alınacakmış sormak istediğim her...
Biliyorsunuz 3 tur guc degerimiz var aktif- rekatif -gorunur guc , bu
3` u kendileri arasinda bir dik ucgen ile birbirine baglidir. Her ucunu
bir birim cinsinden ifade edebiliriz.
P=U.I.cosq = S.cosq (W)
Q=U.I. sinq= S.sinq (VAr)
S=U.I (V.A)
Bir guc trafosuna baglanacak yuklerin...
Merhaba arkadaşlar orta gerilim bölümünde kullanılan aküler ne işe yarar jeneratör hattı varsa yine akü gereklimi. aslında benim problemim orta gerilim bölümünde bakır bara'larda kararmalar başladı nedenini araştırdım akülerdeki asit kokusundan kaynaklandığını tespit ettim umarım doğrudur eğer...
120 kva ups in içinde iki çesit trafo mevcut. soldaki 3 tane olanlar buyuk girişte her faza galiba . önde küçük 4 tane var. önde küçüklerin 4 tane olmasının sebebi 3 f 1 n olduğundanmıdır. ups konusunda çok bilgisizim. bu trafoların görevi nedir
input 3*380v 160A 132kVA
output 3*380v 127A...
arkadaslar bir soru var elimde üç fazlı trafoların güç hesaplarıyla ilgili . acilen yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim .
160kva lik 3 fazlı bir dağıtım trafosunun kataloğunda boşta kayıp gücü 300w kısa devre kayıp gücü 2350w olarak görülüyor.
güç katsayısı 0.85 olduğunda tam ve %60...
arkadaşlar trafolar hakkında yüzde Uk hesaplamaları, Isınma kayıpları hesabı ya da kısa devre kayıpları tarzında bir çok bilginin var olup olmadığı hakkında, varsa nasıl hesaplandığına, ve bu kayıpların nerelerde ya da hangi hesaplarda etkili olduğu ile göz önünde bulundurmamız gerektiği gibi...
a- Paralel çalışacak trafolar aynı bağlama grubundan olmalıdır.
b- Paralelçalışacak trafoların değiştirme oranları eşit olmalıdır. (Eğer değiştirme oranları arasında ufak bir fark varsa, kısa devre gerilimleri arasındaki fark %10’u aşmadığı takdirde, bu fark %5’e kadar kabul edilebilir.)
c-...
Monofaze çeşitli amaçlı ve güçteki trafoların bakım, onarımları?
Trifaze çeşitli amaçlı ve güçteki trafoların bakım, onarımları?
istenen tam olarak bu bu konuda yardımcı olursanız sevinirim! Acil bilgiye ihtiyacım var. 1 er sayfalık bilgi işimi görür. Genel olsa da olur trafoların bakımları...
Merhabalar herkese. Bir tesisde 4 adet 34.5 kV- 400 V - 1600 kVA trafonun çıkışlarının paralel bağladıklarını, tesisi bu şekilde beslediklerini duydum.Bu bağlantı neden yapılır? Bu bağlantının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Hangi durumlarda bu bağlantıyı tercih etmemiz gerekir...
Arkadaşlar benim sistemimde çeşitli güçlerde 15 adet trafo var(200Kva - 1600Kva).bu trafoların boşta çektikleri gücü karşılamak içinkompanzasyon yapmak istiorum.trafoların boşta çalışmasına göre kullanılacak kondansatör gücü cetveli olan varmı.veya bu konuda daha iyi fikri olan varmı?