arkadaşlar 37kw lık trifaze motorun sürücüsüne giden enerji dalgalanmasını kontrol eden üç adet bobinim var. her bobine birer faz girip birer faz çıkıyor.
fakat 15 kw lık bir motor daha aynı bobinlere bağlanmış ve bobinler akımdan dolayı ısınmış ve yanma seviyesine gelmiş. bununla alakalı...
3000-5A akım trafosu var. röleye;
3000-5A yani normal değerini girince endüktif cezaya giriyor.
10000-5A olarak giriyorum endüktif değerler %10 civarı seyrediyor.
hata nerede olabilir? tesis OG den ölçüm yapıyor röle kael varkombi 18pc. 2 ayrı trafo var 2 ayrı kompanzasyon panosu var sayaç...
Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar dilerim.
Gerekli izolasyonu sağladıktan sonra ag akım trafosunu og sisteminde kullanan veya kullanıldıgını gören arkadaşlardan bilgi almam gerekmektedır.konuyla ilgili arkadaşlara şimdiden teşekkur ederim.
Arkadaşlar merhaba.
Bir tesis düşünelim. OG ile AG arası 100 metre. OG den 7 adet 3x240+120 kablo geliyor. Kompanzasyon AG de. Bu durumda akım trafolarını nereye ve nasıl bağlayacağız.Teşekkür ederim.
Merhaba Arkadaşlar.
Bir mobilya mağazasının kompanzasyon panosuyla uğraşıyorum.
1 Aylık
Aktif Tüketim : 74.977,000
İndiktüf Reaktif : 29,401,000
Kapasitif Reaktif :Faturada yoktu muhtemelen kapasitif yükü yok.
Dolayısıyla %33 lük indiktüf oranı geçtiği için ceza gelmiş yaklaşık...
elimdeki kompnazasyon sisteminin akım trafoları 1250\5 A ve birinci kademedeğeri 5kvar bu sistem yaklaşık 100 kw lık bir vinç boş çalışırken devreye girmeyip reaktif yazmasına neden oluyor ve aktif güçün 3 katı reaktif yazmasına neden oluyor.buradaki akım trafosunun değerini 600\5 a yapsam sorun...
3 fazlı bir güç trafom var. 3 faza ihtiyacım yok tek faz ihtiyacımı karşılıyor A.G. buşinginden direk bir faz ve nötr alıp trafomu bu şekilde kulanabilirmiyim.bu durumda faz dengesizliği veya yıldızda kayma gibi durumlar olurmu.
Arkadaşlar,
yanan bir vibratör trafom var. Bobinini tekrar saracağım. Fakat ısınma daha az olsun diye daha kalın tel ile sarmak istiyorum. Bobinin etrafında yeterli yer var. Bu mümkün müdür? Sıkıntı çıkarır mı? Yardımcı olursanız sevinirim.
tek akım tırafolu rölesi olan bir fabrikanın panosuna yenitip röle takacağız fakat ampermetrelere 400/5 akım tırafosu bağlı kompanzasyona 30/5 böyle birşeye neden ihtiyaç duyulsun birde kılas 1 akım trafosu kullansak problem çıkarmı