Arkadaşlar merhaba,
Fabrikamızda çok fazla 3-telli PT100 kullanmaktayız. Bunları transmitter ile dönüştürüp kullanıyoruz. Hepsi daldırma tip ve kılıflıdır. Sorum şu bizim PT100 lerimiz çok çabuk bozuluyor. Bozulma dediğim 50 derece ölçerken bir anda 200 derece ölçüm gösteriyor ve salınım...
Merhaba Elimde BD Sensör LMP 307 kodlu bi trasnmitter var bu trasnmitterden Kahve - Beyaz - Sarı yeşil - Hava Hortumu gibi birşey çıkıyor. 4-20mA ama bağlantısıyla ilgili bi yazı yok bunu göstergeye nasıl bağlayabilirim . Saatte TX kısmının bi ucunda + var . Kahve + beyaz - ve toprakmı var...
herkeze selamlar.
soğutma sistemimizde 2 adet plc var. biri yüksekbasınç komresörlerini, biride alçakbasınç komresörlerini kontrol ediyor. 2 plc de aynı tanka bağlı birer adet basınç tranmeteri var. taransmeterlerden birisi bozuldu. tranmeterler amonyak (soğutma akışkanı) dayanıklı danfoss...