yıldızdan üçgene geçişte araya timer koymazsam ne gibi sorunlar olabilir.iki kontaktörün aynı anda enerjilenmemesi içinmi araya zaman rölesi koyuyoruz???
arkadaşlar 45 kw dalgıç motorunu çalıştırmak istiyorum fakat bir türlü yol almak istemiyor...yıldızda gayet normal kalkışını yaparken üçkene geçişte üçken kontaktörü çekip bırakıyor yıldız dan üçkene geçiş süresi 10 sn ye ve bu dalgıç için 150 kava yükseltici aldık ama yine de banamısın...
Y Ü geçiş süresi için motor yüklü iken direk üçgen çalıştırılır.Bu esnada etiket akımına düşünceye kadar geçen süre bulunur .Bu süre Y Ü geçiş süresidir, denir. Bu tanım elk mak kitaplarındaki tanım. Uygulamada da bu şekildemi yapılıyor.
İyi günler arkadaşlar yardımlarınıza ihityacım var.
18.5 Kw lık santrafüj motorumuz var. yıldızdan üçgene geçtiği anda sigortayı attırıyor. sigortayı kaldırdığımda bir veya iki defa normal olarak çalışıyor ama en sonununda sigortayı attırıyor bazende ilk açtığımda atıyor sigorta. önce...